ATV28, ATV58, ATV31的遠程面板能否通用?
不能,因為他們的整體模式不同。
ATV31系列變頻器有鋸形波頻率輸出功能嗎?
ATV31系列變頻器鋸形波頻率輸出功能是應用在紡織業線的卷繞驅動控制,在保證凸輪纏繞線速度恒定的前提下,變頻器頻率輸出被強制為線性斜坡型鋸形波。ATV31***T后綴“T”型變頻器即為此類專用產品。
ATV58系列變頻器PI調節器內部預置給定如何操作?
1、在I/O菜單中將AI2設置為PIF。
2、在I/O菜單中將2個邏輯輸入(如LI3/LI4)分別設置為PR2/PR4。
3、在SET菜單中將PI2/PI3設置為滿足要求的PI調節給定值。
雖然此設置有4個預置給定值,但當2個邏輯輸入都為0,給定值取自AI1。當2個邏輯輸入都為1,給定值默認為最大(=10V)。只有當2個邏輯輸入分別為本,給定值取自PI2/PI3。
ATV68/ATV68F如何返回工廠設置?
進入F2菜單,將F2.00設置為1即可將變頻器參數復位,將F2.01設置為1即可將電機參數復位。
ATV31系列變頻器可以采用本機控制嗎?
1.一種本機控制的實現方式是選擇帶電位計變頻器,即在變頻器型號最后加“A”后綴。通過本機自帶的電位計調整輸出頻率。
2.另一種本機控制的實現方式是選擇遠程顯示終端。訂貨型號“VW3A31101”,可以將其安裝到門上。
通過ATV28、ATV38和ATV58用AO模擬數出口指示電機頻率,當電機頻率達50HZ時,為什么AO的輸出只有16mA?
在傳動菜單中有一個設定變頻器最大輸出頻率的參數TFR,出廠默認值為60HZ,所以當變頻器輸出為50HZ時,AO輸出為16mA。這時只要將TFR參數該為50HZ即可。
ATV11異步電動機變頻器能預置8個速度嗎?
不能。ATV11異步電動機變頻器只能預置4個速度,通過將邏輯輸入端子LI3、LI4定義為LIA、LIB實現。
如何訂變頻器PowerSuite調試軟件?
光盤為VW3A8104,通訊電纜為VW3A8106。
變頻器+SP, -SP如何使用?
1) 首先 定義兩個lix為+speed,-speed,
2) 其次,在AI1上連接電位器,此時電位器作為加減速的高限制,不連接此電位器將不能實現加減速的功能。
3) 最后,注意+speed,-Speed功能和多段預置速度、速度給定切換等功能相沖突,定義了+/-速度功能后。上訴兩個功能將不能使用。
4) 選擇+/-速度功能后,控制菜單中的STR參數置為YES,掉電后仍可保存上策的頻率給定值。
ATV38系列變頻器,可以實現鍵盤/端子操作控制的切換嗎? 變頻器的模擬量輸入問題: ATS28,ATS38,ATS58,ATS68系列變頻器都有模擬量輸入口,其中:
AI1:系統已經固化為接給定電位器,作手動給定用;
AI2:系統設置為接入0-20ma信號或者4-20ma信號,并且要求電流從AI2端口流入變頻器,從COM端口流出.
注意:變頻器AI電流方向不能反向,所以設計系統時注意選擇的PLC或者DCS的輸出模板類型應為輸出型,而不是饋電型.當模擬量端口需要引入傳感器元件的反饋時,注意選擇傳感器(例如壓力/流量等傳感器)應該為四線制儀表(即儀表的供電和測量反饋信號是隔離分開的),不能采用兩線制儀表(即儀表的供電和測量反饋信號在一個回路),因為變頻器的模擬量輸入口不能提供足夠大的電流給儀表供電.
ATV38/ATV58/ATV58F如何返回工廠設置?
進入文件菜單(File),將Fot參數設置為Ini ,按3次ENT即可
ATV58系列變頻器修改宏配置后,為什么電機不運轉了?
因為ATV58系列變頻器三種宏配置對I/O接口有不同的缺省設置(詳見編程/用戶手冊),使用者必須認真核實每個I/O接口定義,進行必要地修正。
ATV58在工作過程中能否輸密碼?
不能,要輸密碼改參數只能將變頻器停下來。
ATV58變頻器的文件存儲是否將參數存在操作器中?
是,如果將操作器取下,參數仍然保存在操作器中。用這種方法可以將一臺變頻器中的參數傳給其他變頻器。
ATV58系列變頻器顯示菜單已顯示“RUN”,模擬輸入AI1已加入,為什么電機不轉?
因為用戶選擇了VT(Variable Torque)宏-配置,該宏-配置將AI1和AI2兩個模擬輸入定義為獨立的兩個速度給定,由邏輯輸入口LI3切換。若要模擬輸入AI1有效,LI3須接通+24VDC。
ATV58系列變頻器邏輯輸入LI*設置為“FLO”(強制本地操作)的含義?
本地操作是指由變頻器控制端子LI*或顯示模塊控制;與其對應的是經過通訊口進行在線控制。假設LI3邏輯輸入配置為“FLO”,即強制本地操作,當LI3加24VDC電平時,變頻器控制端子LI*或顯示模塊的操作有效。LI3不加24VDC電平,通訊口控制有效。(停止有效不在此限制)
ATV58系列變頻器地址如何設置?
作為標準產品,ATV58系列變頻調速器采用簡單的Modbus通訊協議,設置有RS485多點串行通訊口,傳輸速度19200bs,無奇偶校驗。通過顯示模塊可以設置變頻器地址,“控制菜單”---Add代碼。地址范圍0—31。
ATV58變頻器能否控制繞線式電機?
有兩點需要注意。首先,將滑環電阻短接時,不能將所有電阻去掉,須保留一小段電阻或用長電纜短接,其次,將電阻短接后電機自身能直接起動。具體情況應做試驗。
ATV58內置的EMC濾波器與外加的EMC濾波器的區別?
內置的EMC濾波器可降低變頻器對環境的射頻干擾,使之達到A級標準。若A級標準不能滿足要求,可增加一個附加的外部EMC濾波器,使之達到B級標準。
ATV58變頻器型號的后綴代表什么?
變頻器ATV58一般情況下內置EMC濾波器和小型終端,若不想帶EMC濾波器,型號后加X, 如:ATV58HD28N4----- ATV58HD28N4X;若不想帶操作終端,型號后加Z, 如:ATV58HD28N4------ATV5HD28N4Z。
變頻器ATV28其編程器與變頻器本體集成到一起,如果要把編程器安裝在柜門上怎辦?
訂購一個遠程顯示模塊VW3A28101即可。他由編程及顯示模塊和電纜組成,編程及顯示模塊與柜門符合IP65防護等級。
ATV28如何返回工廠設置?
將配置菜單(drC)中的FCS參數設置為YES即可。
ATV11如何返回工廠設置?
將FCS參數設置為InI 即可。
用ATV11替代ATV08時,安裝孔不一致怎么辦?
訂ATV08適配板VW3A11811,將適配板安裝在ATV11上即可使用ATV08的安裝孔。ATV11比ATV08的安裝空間略大,這要特別注意,選型時一定要查樣本。
ATV11 亞洲系列與其他系列的最主要的區別是什么?
操作面板不同,亞洲系列的面板包括本機控制鍵RUN, STOP 及給定電位器,其它系列沒有。歐洲系列僅由單相240V供電,且內置B級EMC濾波器.亞洲及美洲版由單相120V及單相或三相240V供電,EMC濾波器為可選件.
變頻器模擬輸入(AI1)信號如何取得?
變頻器模擬輸入(AI1),為0-10Vdc信號,通過變頻器控制端子的+10V與com連接可調電位計獲得。+10Vdc電源的最大輸出電流是10mA,可調電位計阻值可選1-10kΩ,施耐德無電位計產品,用戶根據操作需要單圈或多圈電位計。
變頻器的給定電位器的電阻值多大?
ATV28和ATV58的給定電位器的阻值為1KΩ至10KΩ,一般選4.7 KΩ;ATV68用10 KΩ。
我公司有無控制單相交流電機的變頻器?
沒有。雖然有單相電源輸入的變頻器,但是其輸出都是三相的,只能用于控制三相電機。
可否將VVD 產品的start 端預先接好,一上電就直接工作?
不能。如果這樣做ATS46 可能會損壞,ATV28,ATV58和ATV68狀態不穩定。
VVD產品可顯示幾種語言?
ATS46 和 ATV28 只能顯示一些代碼,無語言之分。ATV58 和ATV68都有語言菜單,可選擇英語、法語、德語、西班牙語及意大利語。
VVD產品可顯示幾種語言?
ATS46 和 ATV28 只能顯示一些代碼,無語言之分。ATV58 和ATV68都有語言菜單,可選擇英語、法語、德語、西班牙語及意大利語。
ATV58和58F的FIPIO卡能通用嗎?
不能。配ATV58的型號是VW3A58301,配ATV58F的型號是VW3A58311。
VW3A68800包括什么?
VW3A68800是ATV68的遠程操作器安裝件,它包括一根3米長的電纜和一套安裝件,不包括操作面板,操作面板由ATV68本體提供,如果還需要訂額外的操作面板可訂VW3A68206。
ATV58控制菜單中STR參數(save ref.)有什么功能?
這個參數是與加減速(+SP, -SP)功能配到使用的,用來保存給定值。此參數被置為有效時:當運行命令消失后或當進線電源消失后在下次起動時,速度給定就是上次存入的給定值。
注意:本功能只能與加減速功能配套使用,如果不設加減速功能,STR參數出不來。
ATV58變頻器的附件中有以太網通訊網卡嗎?
有,ATV58變頻器的附件中有以太網通訊網卡,型號為VW3A58310。網卡本身提供RJ45接口。
如何使用Powersuite軟件配置+/-speed(電動電位器)功能?
首先需要將參數 LAC (此參數可在control command菜單中找到) 配置為L2 (高級訪問功能) 或 L3 (高級訪問及綜合給定功能).
然后禁止所有不兼容的功能:輸入求和 (summing inputs), 預置速度(preset speeds), PI 功能, 及點動功能(jog). 然后配置參數Fr1為速度給定LI.
完成以上配置后即可訪問及配置參數USP, dSP, 及 Str.
能否使用變頻器驅動一臺雙速電機?
應該連接變頻器至電機高速繞組,并按照電機高速繞組功率選擇變頻器.
ATV31變頻器的cl1端子是做什么用的?
CL1端子用于當不同的PLC半導體輸出時變頻器邏輯輸入端子的接線用。PLC輸出模板可分為漏性和源型,相應的接線圖詳見ATV31選型樣本24頁。
ATV68的電動機電抗器一套只包括一相還是包括三相?
一套ATV68的電動機電抗器是由3個單項的電抗器組成,訂貨時只要訂一套即可。
ATV68的進線電抗器如何定購?
ATV68C33N4(包括ATV68C33N4)以下直接按樣本上的型號訂購即可,大于ATV68C33N4的變頻器其進線電抗器
將一臺ATV31變頻器設置成多段預制速度功能,在端口上沒有讓預設端口閉合,即輸入為00,為什么一給運行信號,系統不按照內部設定的LSP的速度運行,卻按照一種很大的速度自由運行上了(飛車)?
系統并不是沒有按照內部設定的LSP的速度運行,產生一種高速運行的狀態的原因是客戶對系統的設置并不正確。
當采用多段預制速度功能時,必須將FUN->SA1->SA2==NO,SA3==NO;否則,會將變頻器上的AI2的值讀入系統,當時的給定就變成:LSP+AI2!因為:出廠設置中,給定默認為:FR1+SA2+SA3,而且SA2出廠設置為:AI2!這是產生所謂飛車的原因。
ATV系列有600V電壓的變頻器嗎?
有。是新出的ATV31系列,但功率最大只能做到15KW。
當ATV58變頻器設置為一般應用時(Gen),為什么有時變頻器不能起動?
當ATV58變頻器設置為一般應用時(Gen),其LI4端口被自動置為自由停車功能。這一功能是負邏輯,即LI4端口電壓為零時為自由停車。這時要想起動電機可將LI4端子通24V后再按起動或將LI4的參數改為其他功能后再按起動。
在用ATV31變頻器做PI調節時,選項PII與PIF的區別?
PII為內部給定型PI調節器,給定通過參數rPI來設定。PIF為外部給定型PI調節器,通過電位器經AI1口給定。
ATV38異步電動機變頻器參數TCC由2W改為3W時FAULT紅燈閃爍?
是由于STOP按鈕沒有復位所致。按一下即可解除報警。
ATV58變頻器操作終端遙控選件VW3-A58103包括什么?
包括一根3米長的電纜,IP65密封件和其安裝螺絲以及用戶手冊。
注意:不包括終端操作器,若變頻器自身不帶終端操作器,需訂購VW3-A58101。
變頻器的開關頻率與輸出頻率的區別?
變頻器一般用于控制電機, 輸出頻率是變頻器為電機供電時, 輸出電壓的頻率。開關頻率是變頻器內部的功率管IGBT(類似于可控硅的功率管)的通斷頻率。
將一個邏輯輸入LI*定義為FTK(強制鍵盤)。FTK=0,由控制端子進行操作;FTK-1,由鍵盤進行控制。