S7-200有掉電保持區域,可在“系統塊”設置需要掉電保持的區域。 共有三種方式: 超級電容保持,后備電池保持,EEPROM保持。 其中
1、超級電容只能保存五六天,且超級電容存在于S7-200CPU中;
2、后備電池可保持大約200天左右,需要購買。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可對系統設置的MB0-MB13最多14個字節掉電自動保持,V區需要保持到EEPROM中需要編程實現,若V區有一段初始化數據,則可以通過“數據塊”賦值并下載到PLC內。
想了解更詳細的內容請參見附件“S7-200CPU掉電數據保持常見問題.pdf”!
[ 此帖被afnspy在2010-06-03 14:32重新編輯 ]