西門子觸摸屏MP370的連接通訊問題已經解決.
回SJM213版主:
今天我用西門子的MPI后面的那條延長線,使用PPI的通訊模式與西門子MP370觸摸屏通訊成功了.具體操作:
把MP370屏設置為PPI通訊模式后把屏再設置為傳送狀態.將延長線插到IF2口和PC機串口上,打開WinCCflexible2007軟件,在項目按鈕中選擇通訊設置為PPI模式(選擇屏的型號)波特率與設置的屏相同.地址不能和屏相同.確認.再在項目按鈕中選擇傳送模式,選擇備份,確認需要備份即可.窗口出現久違了的顯示窗口,進程光標也馬上出現.
問題是我看了許多西門子資料都提示應該把通訊口連接到IF1B口上,我不能理解.到是我用RS232(我們經常使用的西門子MPI通訊的延長線,也就是我希望能夠大家來確認的編程線,具體接法我已經在前面給出)接在IF2口能通訊.就是速度很慢,幾乎用了我4個小時時間才備份完成.上次我備份TP277屏用MPI方式也用了2小時多.以后我將試試以太網方式.還有我提請大家注意的是有些資料上說MPI延長線是MPI的通訊方式.那是錯誤的.應該是PPI通訊模式才對(特別提示:這里我指的是單獨使用延長線的方法).這點我以前也比較模糊.一直沒有注意這個關系.
我也使用了版主給我的資料向PLC借電,沒有成功.方式是:找一條profibus-dp線,再找二個連接器.一頭插在MP370 IF1B口,另一頭插到S7_414的編程口,再把MPI 的編程線插在連接器上,相關設置后還是不能通訊,問題是我的軟件可能有問題,因為窗口按鈕都是以?的方式顯示.
再次感謝版主及大家的幫助!同時也希望我的經歷對大家能提供一點經驗.