謝謝iSJM213版主:
我當時的理解是CHANNL1為PPI模式,沒有仔細看過您給的資料。現在知道了。
根據上次測試profibus-dp我的連接是和您的方法一樣。 問題可能出在設置上。
我所用的借電時使用的Profibus通訊連接器的型號是6ES7 972-0BB12-0XA0。和您用的只在912與972中不同。因為以前在用MP377屏上使用過。不是用profibus-dp線材而是直接用普通導線,一頭連連接器,另一頭連3;8端。當時可以通信。說明連接器沒有問題。我再去看看到底問題出在那里。