一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-05 20:01
請大家討論一下,怎樣根據電動機的功率確定它由星形延時到三角形啟動得時延時時間?有固定的公式嗎?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 21:03
好像沒有固定的公式吧?一般可根據負載情況來定。看實際情況。
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-05 22:04
降壓延時啟動我經常設延時為8-15s
降壓啟動是為了電網電壓不至于波動很大
在變壓器的功率夠大,電機的啟動負荷重,一般不建議使用降壓啟動。只是建議,
根據P=UIcosØ來看,降壓后電流肯定增大很多,電柜的空開和熱繼電器可能要保護跳閘
在規定中是不允許電機重負荷啟動的,但是在現場中不可能每次都先降低負荷再啟動電機吧,
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 22:15
可以觀察電動機速度運轉平穩后再轉換
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-06 07:28
功率開方+4S
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-06 21:36
引用
引用第2樓佘順紅于2010-06-05 22:04發表的  :
降壓延時啟動我經常設延時為8-15s
降壓啟動是為了電網電壓不至于波動很大
在變壓器的功率夠大,電機的啟動負荷重,一般不建議使用降壓啟動。只是建議,
根據P=UIcosØ來看,降壓后電流肯定增大很多,電柜的空開和熱繼電器可能要保護跳閘
在規定中是不允許電機重負荷啟動的,但是在現場中不可能每次都先降低負荷再啟動電機吧,

星-三角降壓啟動的時間要根據負載而定,對于一些大慣性的負載60S都不算長,而且必須是輕負荷啟動!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-06 21:55
太長了不好的,可根據電流表波動來決定。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-12
查看iujfang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-08 21:21
請參考公式:2倍根號下額定功率加4      
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-08 21:44
一般都為6只十幾秒
394480573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 181 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-03-23
最后登錄: 2020-02-02
查看394480573的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-08 21:46
引用
引用第5樓luyuemin于2010-06-06 21:36發表的  :

星-三角降壓啟動的時間要根據負載而定,對于一些大慣性的負載60S都不算長,而且必須是輕負荷啟動!


樓上反對他人的意見,我個人有所見解,對于型星三角啟動轉換時間來說,8--15S的時間在實際出發來說是比較有經驗價值意義,也是多數人可以認可的。對你仁兄你個人說法在看負載情況下60S時間也屬于正常,我個人有些不同觀點:
第一:據仁兄所說的輕負載8-15S是可行。對于重負載就不行嗎?
星三角啟動,運用降壓為主。在星型啟動時電壓雖然小,但是對于速度來說是不及三角型,那么在星型運行時轉速過慢,而負載為重負荷時,功率小于三角,如果星型運行60S才轉換為三角那么結果有兩種,第一種就是電機發熱過快或過高,第二種就是容易出現超負荷,因此,在星三角啟動時的時間不宜過長,不管是在負載大小時轉換運行時間不宜過長、

我個人贊成樓上所說的啟動轉換時間為8-15S(是在大多數情況下都可以作為參考依據)
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-09 07:52
我長設定的時間是7S。
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-09 12:53
我認為用鉗形電流表測量啟動電流,在電流降至谷點后就可以轉三角
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 青青草视频破解版| 久久精品久久久| 精品成人在线| 99久久精品国产免看国产一区| 亚洲一二区视频| 国产精品嫩草影院在线看| 9l国产精品久久久久麻豆| 四虎成人影院网址| 校花在公车上被内射好舒| 成人影院在线观看免费| 亚洲国产成人久久精品hezyo| 欧美极品brazzers 高清 | 91进入蜜桃臀在线播放| 极品美女穴| 日韩免费| 亚洲九九爱| 美女曰逼视频| 国产99er66在线视频| 国产激情一区二区三区成人91| 欧美聚众性派对hdsex| 国产精品久久久久久搜索| 日本tube24xxxxx| 日韩精品高清自在线| 国产亚洲精品久久yy5099| 99久久免费看精品国产一区| 成人免费在线视频| 免费波多野结衣庭教师| 成人四虎| 国内精品久久久久影院嫩草 | 91视频免费观看网站| 日本亚洲免费| 美女靠逼动漫| 美女脱小内内给男生摸j| 操穴片| 成人免费体验区福利云点播| 污小说免费| 午夜十八岁禁| 日本九九视频| 息与子中文字幕完整在线| 日本午夜色| 羞羞答答影院在线|