各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-09 18:39
空載9到10A左右,長期運行模式下,運行電流不會超過額定電流80%,
也就是20A很正常
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-09 18:41
正常,只能說明是啟動負荷輕
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-09 20:13
這個有兩個可能,第一就是設計的時候電機用的比較大,第二就是傳動的皮帶松了.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-09 20:26
馬達負載輕,比額定電流小正常。
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-09 20:45
應該是沒負載,我以前見到過,一個機修半夜叫我起來說:車子不動了?我到了一看電機運轉正常,他怎么說(我知道電機會轉的的,但這機器不轉),暈倒:原來是中間連接磨損!
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-09 21:23
負荷不重,很正常!說明選型時電機的裕量放大了!沒事!
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 34145 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-17
查看dzj126的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-10 09:15
l樓主這個也要討論嗎
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-10 09:38
對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-10 10:00
線電流正確計算:

                I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
        
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-10 10:43
星三角啟動是一種降壓啟動方式。當正常啟動后,在測量電流時要注意:主電路上測的是線電流(即實際電流),在三角回路上測的是相電流,I線=1.732I相,根據你所說的情況,20A應為相電流,故實際線電流為34.64A。
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-10 12:03
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
                                              
     P=3V相 •I相•COSφ               P=√3V線 •I線•COSφ
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 九九99热| 闺蜜调教我做她的脚奴| 色婷婷久久综合中文久久一本` | 久久理论片迅播影院一级| 天堂8在线天堂bt| 精品日韩视频| 经典欧美gifxxoo动态图暗网| 亚洲天堂男人的天堂| 成人操| 狠狠干快播| 99精品观看| 日本一本草久p| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 国产欧美精品一区二区三区–老狼| 亚洲AV久久久噜噜噜久久| 日韩欧美国产免费看清风阁| 大肥臀风间由美 中文字幕| 91啦丨porny丨蝌蚪| 欧美 变态 另类 人妖班| 好大好硬好深好爽gif图| 国产精品毛片高清在线完整版| 欧美milk大超乳| 四虎影视免费| 农村老妇1乱69系列小说| 国产色视频一区二区三区| 精品国产成a人在线观看| 美女在线看永久免费网址| 特级毛片免费观看视频| 免费观看大片毛片| poverty中国老妇人| 2020最新版的ab片| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 嫩草影院精品视频在线观看| 日日免费视频| 国产免费资源高清小视频在线观看 | 日本h片在线| 欧美性xxx狂流白浆| 欧美透逼视频| 美女牲交毛片一级视频| xxxxx性中国hd| 国产趴着打光屁股sp抽打|