:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 875 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 成人福利网站| 赤色疑惑| 日韩一本在线| 好大好长好紧爽免费| 精品suv一区二区三区| 久久精品热在线观看85| 水蜜臀| 国内精品在线观看视频| 天天色资料| 亚洲卡一卡2卡三卡4卡无卡三| 91噜噜噜噜色| 99久久er这里只有精品17 | 红怡院欧洲| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 亚洲成人99| 欧美男女爱爱视频| 成人私人影院在线观看网址| sss视频在线精品| 免费高清在线视频色yeye| 嫩草视频在线观看免费| 爱福利视频一区二区| 国产黄频| 亚洲第一综合网站| 国产一级免费片| 59日本人xxxxxxxxx69| 91资源在线视频| 亚洲AV无码国产精品午夜久久 | 精品午夜久久福利大片免费| 动漫女性扒开尿口羞羞漫画 | 久久国产精品二区99| 欧美同性videos| 男同gay玩奴男同玩奴| 四虎现在的网址入口2022| 999任你躁在线精品免费不卡| 国产一卡2卡3卡四卡高清| 日本黄视频在线播放| 性色欲情网站IWWW九文堂| 亚洲成年人专区| 毛片99| 地址二地址三2021变更| 成人免费影|