:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 08:26
http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid=66028&page=1#799886
看看這里會給你點啟發
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)
    beiye1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 914 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2017-07-31
    查看beiye1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-06-10 22:48
    不是很難,plc控制沒問題!
    wdgkrjygwq
    赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 684 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2010-06-03
    最后登錄: 2012-10-22
    查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-06-10 23:04
    讓我想想,想好告訴你
    好好學習.天天向上.
    alailai
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看alailai的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-06-11 09:46
    變頻頻率大于25%時由頻率控制,變頻頻率等于25%溫度還高的話用電動閥控制,這個不難啊。
    zbq226085
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 165 點
    下載積分: 639 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2009-05-11
    最后登錄: 2012-10-18
    查看zbq226085的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-06-11 12:19
    我搞過這類定型機,直接控制風機轉速,閥門跟風機同步,轉速高閥門開度也大,原先的溫控器沒有模擬輸出吧,得想辦法
    luyuemin
    工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1139 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2021-07-22
    查看luyuemin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-06-11 23:05
    按理不應降低風機的轉速,這樣會降低熱交換器的效率。還是控制供油量好些。
    zhihai1982
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhihai1982的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-06-11 23:26
    這不難啊?用PID來控制風門的開度也很容易做到的
    hzfyjwz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 876 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2007-08-10
    最后登錄: 2025-01-14
    查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-06-11 23:28
    你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

    主站蜘蛛池模板: 免费毛片在线观看 | 15同性同志18 | 俄罗斯三级在线观看级 | 四虎永久网址影院 | 91制片厂果冻传媒首页 | 日本情趣视频 | 国产成人青草视频 | 白丝校花好湿好紧 | 欧美国产精品久久 | 18videossex性欧美69 | 菠萝视频5正版在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲香蕉综合在人在线视看 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 国产主播99 | 丝袜足控免费网站xx动漫漫画 | 欧美黑人性猛交╳xx╳动态图 | 亚洲系列国产系列 | heyzo在线观看 | 欧美vpswindows| 天天做天天爱天天综合网 | 欧美另类69xxx | 国产亚洲精品线观看77 | 美艳教师刘艳第三部166 | 色偷偷91久久综合噜噜噜 | 忘忧草高清 | 成年男女免费大片在线观看 | 地址二地址三2021变更 | 国产91在线九色 | 亚洲国产货青视觉盛宴 | 四虎影视紧急入口地址大全 | 香蕉国产精品偷在线播放 | 日本中文字幕在线视频站 | 我和老丈洗澡同性 | 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 欧美伊香蕉久久综合类网站 | 国产一区二区视频在线播放 | 国内精品久久久久影院男同志 | 国产毛片在线高清视频 | 三级黄色片在线免费观看 | 国产男人搡女人免费视频 |