有好幾個可能:
1) PLC 在 STOP Mode
- 讓 PLC RUN
2) 程序沒有啟動到 -| | - -|/|- ------[ MULP D560 D154 D540 ]
- 檢查程序中啟動條件 -| | - -|/|-
3) 程序啟動一次而已, MULP 是上升脈沖型
- 嘗試把 MULP 改成 MUL
4) 程序啟動掃描時, 變量更新的時差
4-1) D560 或 D154 更新分別為 800 和 198 的時候已經執行了 --[ MULP D560 D154 D540 ]
- 更改程序, 把 -[ MULP D560 D154 D540 ] 推到 D560 或 D154 更新后才執行