級別: 網絡英雄
|
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的 它的輸入端只有一個COM 我想問一下 這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊 要是可以的話 那接完以后 這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。 |
|
---|---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
輸入端的COM 可以與外部電源-24V連接 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
可以,但是不起什么作用。 |
|
---|---|---|
|
yahzubao08
級別: 略有小成
|
當輸入端三線感應器接外部24V電源時,這個COM一定要和外部24V的負極相連,沒有正極的事。 |
---|---|
|
ldysun
級別: *
|
連接上去也不能使用。PLC只默認其內部24V+/- PS:除非PLC電源是24V的而且要另外接24V開關電源板的就可以按你的意思使用 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
輸入端要低電勢時,COM與外部電源的24-相聯,如果輸入要高電勢,PLC的24V+與外部電源的24-相聯的。相聯的目的是為了傳感器的工作電源及信號形成回路,不是說沒有用。 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
哦 明白了 謝謝各位了 最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路) 有人說輸入端接外部電源 這樣能安全點 有點半信半疑 上來問問大家 看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
另外說一下,輸入端只有7個行程開關和一個三線制的接近開關。COM接行程開關的一條線,行程開關的另一條線接X(jué)0或X1等。三線制的接近開關是NPN型(電源用PLC本身的24V,輸出的負極接PLC的X7)。這樣接不知道有沒有什么不妥之處?望各位老大再賜教一二。 |
---|---|
|