一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-06 10:41
目前有個項目用臺達PLC控制三菱變頻器E700, 但由于PLC型號的問題不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通訊的格式,謝謝
hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-06 12:12
補充:
現在用臺達PLC(ES)控制三菱變頻器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是問題也出現臺達的程序也弄好了,變頻器設置也好了就是通訊不了,變頻器上RUN等閃爍,用電腦監控后發現程序中M1161并不是一直置位的,時而置位時而復位,這個是不是不能通訊的原因呢?請各位前輩指點。 謝謝!程序如下:

LD M1000

MOV H96 D1120

MOV K200 D1129

SET M1120

SET M1143

SET M1161

寫入頻率程序:

MODWR K1 H9C4E D520

e700設置如下:

P79(運行模式選擇)=0(外部/PU切換模式),P117(通訊站號)=1,P118(通訊速率)=192,p119(通訊停止位長)=10(停止位長1,數據長7),p120(奇偶校驗)=2(偶校驗)
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-06 15:44
qq:1051523551
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5200 個
工控威望: 7423 點
下載積分: 158799 分
在線時間: 3161(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-06 16:53
1. 程序的M1122?
2.變頻器的Pr.549?
另外寫入運行頻率,地址應該是H0D?
[ 此帖被sjm213在2010-07-06 17:35重新編輯 ]
hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-06 18:09
引用
引用第3樓sjm213于2010-07-06 16:53發表的  :
1. 程序的M1122?
2.變頻器的Pr.549?
另外寫入運行頻率,地址應該是H0D?



MODWR K1 H9C4E D520

SET M1122

H9C4E是變頻器中的40014頻率地址
M1122有的,P549設置為1(MODBUS-RTU)我沒打出來,不好意思,
請問H0D是怎么來的?變頻器說明書上的嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5200 個
工控威望: 7423 點
下載積分: 158799 分
在線時間: 3161(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-06 18:24
這個地址要減去40001:

hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-06 20:13
引用
引用第5樓sjm213于2010-07-06 18:24發表的  :
這個地址要減去40001:
[attachment=42091]



換了也試過還是這樣不能通信,是不是著個通信格式不能用于三菱變頻器的?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5200 個
工控威望: 7423 點
下載積分: 158799 分
在線時間: 3161(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-06 20:36
先用串口工具試試能否通訊上!
hqc1159
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 159 點
下載積分: 622 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2018-10-22
查看hqc1159的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-06 22:03
引用
引用第7樓sjm213于2010-07-06 20:36發表的  :
先用串口工具試試能否通訊上!



額, 串口工具是PLC編程軟件中通訊偵測嗎?
我剛剛上手,很多都不明白。
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 365 點
下載積分: 4610 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-11-24
查看司慧聰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-11-29 23:26
你好,后來做好了沒有?我這也是臺達es和三菱變頻器通信不上。
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 4702 點
下載積分: 1350 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-11-23
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-11-30 08:42
臺達的485比三菱還好做... 三菱變頻的MODBUS地址要減40001
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-23
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-11-30 17:34
變頻器參數不完整,要設成通訊控制頻率和啟動。
這里有參數
http://www.nusil.com.cn/read-gktid-1696614.html
[ 此帖被崇慶陽光在2021-11-30 17:39重新編輯 ]
不懈努力,一切皆有可能 ...

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣中文丝袜字幕| 久久久久久久99精品免费观看| 丰满的闺蜜2中文字幕| 亚洲国产天堂综合一区| 亚洲AV永久无码精品澳门| pron在线观看| 四虎成人免费观看在线网址| 精品无人区一区二区三区| 久久中文字幕无线观看| 四虎影音| www.九九热| kk4444了欧美| 日韩欧美精品一区二区| 亚洲 欧美 日韩 综合| 国产福利一区二区三区四区| 91大神亚洲影视在线| 亚洲精品国产A久久久久久| 国产在线成人精品| 男男同志gaysxxx| 亚洲精品老司机福利在线播放| 久久国产视频网站| 亚洲码和乱人伦中文一区| 爽好大快深点一视频| 加勒比伊人| 国产裸舞福利资源在线视频| 三级视频中文字幕| 美女脱了内裤让男桶爽| 双性受合不垅腿攻np| 99精品视频一区在线观看miya| 粉嫩国产14xxxxx0000| 亚洲高清中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美另类专区| 色碰视频| 国产精品美女久久久久网站| 99热在线获取最新地址| 精品国产乱码久久久久久免费流畅| 欧美视频免费| 四虎影视永久在线观看| 天天欲色成人综合网站| 亚洲第6页| 日韩免费一级|