tanghanshui
級別: *
|
一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎? |
---|---|
|
llb
級別: 略有小成
|
有沒有搞錯,直流母線電壓36V那它的開關電源如何工作?除非開關電源和主電源分開供電的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
單獨接個整流模塊通進去試下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
整流堆壞了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jg2457279
級別: *
|
惠州市技高科技專業維修施耐德變頻器,100%修好,維修電話---13556213286 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
|
這么快就有人打廣告了, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
|
看來工控人家園沒有三年前那么好了,這里快成了廣告家園了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zcdq6579
級別: 略有小成
|
可能是緩沖電阻壞了. 也可能是短接接觸器壞了,或電壓檢測單元 ......... 上電的 工作原理是 -------變頻剛上電時是串電阻對電容充電,(為了保護整流橋不彼大電流燒壞) 當電容電壓上升到一定電壓時,再通過接觸器短接電阻,直接給電容充電. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |