164040066
級別: 略有小成
|
請教大家一個問題,我用松下A4的伺服,伺服的A相輸出有0A+ 0A- GND三條線,請問應該怎么接入plc啊 |
---|---|
|
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
|
查看你所用PLC硬件手冊,找到高速輸入點和對應高速計數器,按照說明接入并測試 |
|
---|---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
A4的伺服控制器含有分頻輸出,好像是5V,你看一下A4的說明書,但是好像ABZ差分的時候接入普通PLC的端口應該響應不了,如果是高速計數器模塊就沒問題了。我用AB的1746-HSTP 1高速模塊試過。 |
|
---|---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
使用光藕 隔離解決問題 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
樓主我把說明傳你了,看看能不能幫到你 是這個吧164040066@qq.com |
---|---|
|