一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-20 15:01
控制電源加濾波器      試試用外部24V電源  
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-10-20
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-20 15:16
你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-20 16:03
有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-05
查看5921338的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-20 22:51
工作環境溫度,還有就是質量
歐姆龍的光電開關質量不錯
自學
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 368 點
下載積分: 566 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-11-16
查看wty5588的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-20 23:23
看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2023-04-17
查看紫莫語的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-21 12:45
你就不能不用PLC的DC24V啊?加個DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-21 15:12
首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光電,說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-21 16:47
會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質,
menghang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看menghang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-21 20:04
把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-21 20:23
可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-22 09:23
包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文字幕一区| 国产精品视频第一页| 国产欧美另类久久精品91| 亚洲码和乱人伦中文一区| 精品免费久久久久久成人影院 | 91av免费| 色婷婷婷婷| 亚洲高清在线精品一区| 亚洲视频日韩| 日本免费播放| 91精品国产91久久久久| 欧美式禁忌| 日韩久久网| 99精品国产自产在线观看| 色狠狠成人综合网| 好吊操这里有精品| 四虎在线精品免费高清在线| 91麻豆国产精品91久久久| 天天操丝袜| 日韩毛片大全免费高清| 国产伦精一区二区三区视频| 亚洲成人国产| 精品91一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区三区在| tobu8中国在线播放免费| 免费看又黄又爽又猛的视频软件-| 91成人免费视频| 日韩欧美一区黑人vs日本人| 国产偷啪视频一区| 久久精品观看| 小早川怜子亚洲综合中文字幕| 国产日韩片| 二次元美女互摸隐私互扒| 色综合久久丁香婷婷| 国产福利在线免费观看| 操人网| 雪恋电影完整版免费观看| 范冰冰特黄xx大片| 4438全国免费观看| 逼逼狗影院| 91精品国产综合久|