樓主  發表于: 2010-07-23 16:49
一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 17:41
這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。
我愛問問
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我愛問問的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 18:05
呵呵怎么這樣配置呢,不燒是不大可能的,就算能保護它不燒壞那也影響設備的正常運行啊!
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-23 18:20
我也想找一個有效的保護方法啊,的哪位高手指點一下。
我愛問問
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我愛問問的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-23 18:31
如果配置沒問題的話  ,變頻器本來就帶有保護的啊。按照設備實際的生產需要,設置好變頻器與電機的各個參數!
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-23 19:10
引用
引用第1樓wwcwwc于2010-07-23 17:41發表的  :
這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。

這種配置方法本身就不可取,好象沒有這方面的例子,主要是一臺變頻拖動兩個電動機用V\F控制還可以,但拖動十臺就不行了。
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 368 點
下載積分: 566 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-11-16
查看wty5588的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-23 19:22
配置問題大了去了!肯定會故障!變頻器的輸出跟工頻不同德!是用比較高的頻率(2KHZ到10KHZ)模擬成工頻來驅動電機,如果同時驅動10個電機的話,很容易產生共振,自激等現象,燒電機,小KS的啦!
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-23 19:35
在變頻器設置模擬端子啟停,在上接熱繼保護,一臺有問題其一全部停制,這樣可以嗎?

wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-23 20:04
在輸出端每臺都加熱繼電器保護,是可行的,只能V/F方式,有一臺故障就要停車
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-23 23:52
怎么好象是變壓器一樣的,不可想象,這樣的做法倒是沒有見過,如果樓主的設備已經有了,建議你一個圍規定的做法,在變頻器的輸出端至每一臺電機中間加復合型斷路器,只要任一電機發熱和短路都斷開,復合型斷路器并有控制信號給控制單元,
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-11-24
查看zhong1946的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-24 00:58
我這也有這樣配置的設備---回流焊機。1.5kW的變頻器拖7個120W的電機。什么外圍保護都沒有,電機壞了就修或換。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-24 08:11
我估計樓主的做法是想進行簡單的同步。像10樓說的情況我見過,都是一些小功率的電機并接在變頻的輸出端,也沒有什么獨立的保護。
樓主這種做法唯一可以理解的是變頻器作為速度控制用了。至于保護只能獨立進行。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 波多野给衣一区二区三区| 国产清纯白嫩大学生正在播放| 亚洲国产精品成人久久| 欧美性欲| 精品视频一区二区三区免费| 雪恋电影完整版免费观看| 成人免费在线视频网| 毛片手机在线视频免费观看| 国产成人欧美| 1024人成网色www| 性欧美sexovideotv| 亚洲精品一二三四区| 好大好粗好舒服| 亚洲香蕉伊在人在线观婷婷| 欧洲网色偷偷亚洲男人的天堂| 国产一区二区视频免费| 色噜噜 男人的天堂在线观看| 17个农民工婉莹第一部| 天天爱天天操天天射| 91素人约啪| 国产日产在线观看| 太粗 好紧 使劲舒服| 齐天大性之七仙女欲春迅雷链接| 国产自拍视频网站| 久久国产精品免费网站| 亚洲 欧美 国产 综合 播放| 国产做a爰片久久毛片| 红楼影视h38bar在线线播放| 亚洲精品一区二区久久这里| 女生被爆操| 成年人视频在线播放| 国产草逼视频| 亚洲成av人在线视| 欧美国产日产精品免费视频| 日本三级香港三级久久99| 国产三级精品91三级在专区| 湿好紧太硬了我太爽了| 国产一卡2卡3卡四卡精品网站 | 国外成品精品1688| 99精品久久精品一区二区小说| 国产成人免费|