歐瑞傳動的變頻器,有兩個相同型號不同功率,變頻器是好的,18.5KW和3.7KW,拖動的負載是減速機,大的變頻器是頻率低電流大,頻率高電流小,而小的變頻器是頻率低電流小,頻率高電流大。這個是什么問題?我以前也碰到這樣的問題,是負載太大,電機帶不動負載。我想問一下還有什么其它的原因嗎? |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
|
電流大小變化反映的是負載的性質不同,跟變頻器本身沒有什么關系。大的屬于恒功率的,小的屬于二次方性質的負載。 |
---|---|
|
llnzylzk
級別: *
|
小變頻器應該是正常的;大變頻在低頻時,按正常情況下他的輸出功率是不夠的,而要達到足夠的功率,必須按非正常情況處理,P=√3*U*I*cosφ*η 如功率相同,電壓低(低頻時),那就只要升高電流了,只要電流不超過變頻器保護值,變頻器就不會跳閘;電壓高(高頻時),電流小,達到足夠功率,就是正常情況了。我不知分析的對不對,請大家探討! |
---|---|
|
sugangxiang
級別: *
|
只跟負載有關,看一下這兩個電機帶什么負載就知道了,不只是帶減速機吧?沒有什么正不正常之說~~~~ |
---|---|
|