各位:
我在做Q系列PLC的遠程連接,利用C24N模塊連接時的23交叉,46/78短接的電纜,可以順利的連接到PC;但是現在有個項目,需要遠程對PLC進行控制和程序更新,因此我采用了一個CDMA或者GPRS的無線模塊,功能是將PLC的信息無線發送到服務器,并且可以接收服務器的信息發送到PLC,可是實際連接測試的時候發現無論如何都無法連接上,查過資料后發現無線模塊的串口只有2.3.5三根標準串口電纜,其他的流控信號一個都沒有,因此需要在PLC端將4和6、7和8短接,可是無錢模塊的另一端時服務器的虛擬串口,不存在物理接線,所以需要設置軟件流控信號的狀態,可是GX軟件里面的流控信號我不知道在哪里設置,求助各位幫幫忙,提供這個信號在GX軟件里面如何設置。

主站蜘蛛池模板: 精品视频在线观看免费| 日日舔| 丝瓜视频看污片| 日本免费v片一二三区| 肥胖老寡妇做性| 亚洲精品第五页中文字幕| 99热r| 精品国产品香蕉在线观看| 亚洲AV国产国产久青草| 高考录取率1977-2021| 500第一精品| 欧美多gayxxxx| 日产乱码卡1卡2卡三卡四在线| 色碰视频| 精品在线播放| 国产福利不卡| 日韩免费一级片| 天天插伊人| 2020精品极品国产色在线观看 | 欧美区视频| 国产精品酒店视频免费看| 成熟女人50岁一级毛片不卡 | 亚洲天堂中文| 女主被当众调教虐np| 隔壁老王国产精品福利| 黄网国产| 水多多凹凸福利视频导航| 亚洲无线一二三四区| 欧美视频一区二区三区四区| 国产大胆歌舞团网站| japanese秘书丝袜| 91精品国产高清久久久久| 四虎国产视频| 亚洲精品视频网| 亚洲天堂激情| 国产一级一级一级成人毛片| 久久免费国产视频| 久久亚洲午夜牛牛影视| 亚洲国产在线播放| 男人视频网站| 我强进了老师身体在线观看|