各位:
我在做Q系列PLC的遠程連接,利用C24N模塊連接時的23交叉,46/78短接的電纜,可以順利的連接到PC;但是現在有個項目,需要遠程對PLC進行控制和程序更新,因此我采用了一個CDMA或者GPRS的無線模塊,功能是將PLC的信息無線發送到服務器,并且可以接收服務器的信息發送到PLC,可是實際連接測試的時候發現無論如何都無法連接上,查過資料后發現無線模塊的串口只有2.3.5三根標準串口電纜,其他的流控信號一個都沒有,因此需要在PLC端將4和6、7和8短接,可是無錢模塊的另一端時服務器的虛擬串口,不存在物理接線,所以需要設置軟件流控信號的狀態,可是GX軟件里面的流控信號我不知道在哪里設置,求助各位幫幫忙,提供這個信號在GX軟件里面如何設置。