各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事啊? [ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ] |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園常客
|
D60剛開始是小于200,D60數值是從模擬量模塊里讀出來的,我后面特意加了T10啊,按道理應該也不會這樣啊 |
---|---|
|
sanma
級別: 略有小成
|
你的PLC正常斷電指的是不是單獨斷開PLC的電源?是不是PLC的電源與所讀取的傳感器的電源是分開控制的? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
你用的是那個型號的PLC,如果是FX1S/1N的話,M440是掉電保持的。所以正常關機和供電掉電的情況會不一樣,它會保持掉電前的狀態 |
|
---|---|---|
|
usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
跳閘后,模擬量模塊還正常嗎?你檢查過這兩者是一起上電的嗎?把時間調長點試試 |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園常客
|
PLC跟模擬量模塊是同電源的,我的正常斷電是只控制箱內電源開關手動斷開,我的PLC是三菱FX2N系列的,M440應該不是掉電保持的呀 |
---|---|
|