近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況 拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀 并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的 我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系 以下是幾個例子,可供參考: 武漢某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。 濟南某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。 連云港某客戶: 威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。 溫州某客戶: FX1N-60MT 通訊口燒毀23個! 他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。 綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞: 1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜 2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電 請大家引起注意,避免類似故障 |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
我一般的情況下市很少這樣拔插的。 有點常識的都不會那樣做,有危險。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
我這里有套威綸與2N通訊,用的232BD,結果前兩天232BD也燒壞了。這通訊線一直插著沒有拔下來過。 |
---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
|
電源濾波或者LC式低通緩沖可不可以。 請問樓主老大:一個精華主題最少需要哪些條件? 怎么可以提高工控威望? |
---|---|
|
yangyongfen
級別: 略有小成
|
我公司也有一臺設備是MT506MV的屏和1N40MT的PLC前一段時間也燒掉了422通訊口還有幾臺這樣的設備不知道會不會再出現這樣的情況。幸好我把程序都備份了 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
應該是屏的產品設計的原因, 這就是產品的檔次的差別。為什么別的就沒有問題呢。 能用是一回事,效果是另外一回事。 |
|
---|---|---|
|
longzhong
級別: 探索解密
|
我前段時間用威綸屏+FX2n-48MT,也燒過通訊口。天啦!原來是觸摸屏惹的貨。 就拋開這個問題不談,其實威綸在我印象里也越來不行了,USB下載口經常不能通訊,有時能通訊卻不能被編程軟件識別,有時斷電重啟又可以了!客服那邊老是懷疑我電腦有問題,可公司的電腦我換了不止5臺測試都這樣,再說了,我用OMRON的PLC 、觸摸屏,臺達的觸摸屏,都是USB接口的啊!一直很穩定!郁悶! |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
我記得威倫屏與三菱FX 系列 PLC聯機時要用一個轉換電纜,因為FX系列PLC用的都是422通訊,兩年前用過幾個威倫的屏,現在都用Proface,感覺比威倫的好多了 |
---|---|
|