一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

8luboy8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8luboy8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-30 15:44
隨著科學技術的發展,PLC在工業控制中的應用越來越廣泛。PLC控制系統的可靠性直接影響到工業企業的安全生產和經濟運行,系統的抗干擾能力是關系到整個系統可靠運行的關鍵。自動化系統中所使用的各種類型PLC,有的是集中安裝在控制室,有的是安裝在生產現場和各電機設備上,它們大多處在強電電路和強電設備所形成的惡劣電磁環境中。要提高PLC控制系統可靠性,設計人員只有預先了解各種干擾才能有效保證系統可靠運行。
  2.電磁干擾源及對系統的干擾是什么?
  影響PLC控制系統的干擾源于一般影響工業控制設備的干擾源一樣,大都產生在電流或電壓劇烈變化的部位,這些電荷劇烈移動的部位就是噪聲源,即干擾源。
  干擾類型通常按干擾產生的原因、噪聲的干擾模式和噪聲的波形性質的不同劃分。其中:按噪聲產生的原因不同,分為放電噪聲、浪涌噪聲、高頻振蕩噪聲等;按噪聲的波形、性質不同,分為持續噪聲、偶發噪聲等;按聲音干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾和差模干擾是一種比較常用的分類方法。共模干擾是信號對地面的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(同方向)電壓送加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的電器供電室,變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統I/O模件損壞率較高的原因),這種共模干擾可為直流、亦可為交流。差模干擾是指用于信號兩極間得干擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模干擾所形成的電壓,這種讓直接疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。
  3.PLC控制系統中電磁干擾的主要來源有哪些呢?
  (1)來自空間的輻射干擾
  空間的輻射電磁場(EMI)主要是由電力網絡、電氣設備的暫態過程、雷電、無線電廣播、電視、雷達、高頻感應加熱設備等產生的,通常稱為輻射干擾,其分布極為復雜。若PLC系統置于所射頻場內,就回收到輻射干擾,其影響主要通過兩條路徑;一是直接對PLC內部的輻射,由電路感應產生干擾;而是對PLC通信內網絡的輻射,由通信線路的感應引入干擾。輻射干擾與現場設備布置及設備所產生的電磁場大小,特別是頻率有關,一般通過設置屏蔽電纜和PLC局部屏蔽及高壓泄放元件進行保護。
  (2)來自系統外引線的干擾
  主要通過電源和信號線引入,通常稱為傳導干擾。這種干擾在我國工業現場較嚴重。
  (3)來自電源的干擾
  實踐證明,因電源引入的干擾造成PLC控制系統故障的情況很多,筆者在某工程調試中遇到過,后更換隔離性能更高的PLC電源,問題才得到解決。
  PLC系統的正常供電電源均由電網供電。由于電網覆蓋范圍廣,將受到所有空間電磁干擾而在線路上感應電壓和電路。尤其是電網內部的變化,入開關操作浪涌、大型電力設備起停、交直流轉動裝置引起的諧波、電網短路暫態沖擊等,都通過輸電線路到電源邊。PLC電源通常采用隔離電源,但其機構及制造工藝因素使其隔離性并不理想。實際上,由于分布參數特別是分布電容的存在,絕對隔離是不可能的。
  (4)來自信號線引入的干擾
  與PLC控制系統連接的各類信號傳輸線,除了傳輸有效的各類信號之外,總會有外部干擾信號侵入。此干擾主要有兩種途徑:一是通過變送器或共用信號儀表的供電電源串入的電網干擾,這往往被忽略;二是信號線受空間電磁輻射感應的干擾,即信號線上的外部感應干擾,這是很嚴重的。由信號引入干擾會引起I/O信號工作異常和測量精度大大降低,嚴重時將引起元器件損傷。對于隔離性能差的系統,還將導致信號間互相干擾,引起共地系統總線回流,造成邏輯數據變化、誤動和死機。PLC控制系統因信號引入干擾造成I/O模件損壞數相當嚴重,由此引起系統故障的情況也很多。
  (5)來自接地系統混亂時的干擾
  接地是提高電子設備電磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正確的接地,既能抑制電磁干擾的影響,又能抑制設備向外發出干擾;而錯誤的接地,反而會引入嚴重的干擾信號,使PLC系統將無法正常工作。PLC控制系統的地線包括系統地、屏蔽地、交流地和保護地等。接地系統混亂對PLC系統的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地點間存在地電位差,引起地環路電流,影響系統正常工作。例如電纜屏蔽層必須一點接地,如果電纜屏蔽層兩端A、B都接地,就存在地電位差,有電流流過屏蔽層,當發生異常狀態加雷擊時,地線電流將更大。
  此外,屏蔽層、接地線和大地有可能構成閉合環路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內有會出現感應電流,通過屏蔽層與芯線之間的耦合,干擾信號回路。若系統地與其它接地處理混亂,所產生的地環流可能在地線上產生不等電位分布,影響PLC內邏輯電路和模擬電路的正常工作。PLC工作的邏輯電壓干擾容限較低,邏輯地電位的分布干擾容易影響PLC的邏輯運算和數據存儲,造成數據混亂、程序跑飛或死機。模擬地電位的分布將導致測量精度下降,引起對信號測控的嚴重失真和誤動作。
  (6)來自PLC系統內部的干擾
  主要由系統內部元器件及電路間的相互電磁輻射產生,如邏輯電路
  互輻射及其對模擬電路的影響,模擬地與邏輯地的相互影響及元器件間的相互不匹配使用等。這都屬于PLC制造廠對系統內部進行電磁兼容設計的內容,比較復雜,作為應用部門是無法改變,可不必過多考慮,但要選擇具有較多應用實績或經過考驗的系統。
4.怎樣才能更好、更簡單解決PLC系統干擾?
  1)選用隔離性能較好的設備、選用優良的電源,動力線和信號線走線要更加合理等等,也能解決干擾,但是比較煩瑣、不易操作而且成本較高。
  2)利用信號隔離器這種產品解決干擾問題。只要在有干擾的地方,輸入端和輸出端中間加上這種產品,就可有效解決干擾問題。
  5.為什么解決PLC系統干擾都選信號隔離器呢?
  1)使用簡單方便、可靠,成本低廉。
  2)可大量減輕設計人員、系統調試人員工作量,即使復雜的系統在普通的設計人員手里,也會變的非常可靠。
  6.信號隔離器工作原理是什么?
  首先將PLC接收的信號,通過半導體器件調制變換,然后通過
  光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原信號或不同信號,同時對隔離后信號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的信號、電源、地之間絕對獨立。
  7.信號隔離器功能是什么?
  一:保護下級的控制回路。
  二:消弱環境噪聲對測試電路的影響。
  三:抑制公共接地、變頻器、電磁閥及不明脈沖對設備的干擾;同時對下級設備具有限壓、額流的功能是變送器、儀表、變頻器、電磁閥PLC/DCS輸入輸出及通訊接口的忠實防護。標準系列導軌結構,易于安裝,可有效的隔離:輸入、輸出和電源及大地之間的電位。能夠克服變頻器噪聲及各種高低頻脈動干擾。
  8.現在市場有那么多品牌的隔離器,價格參差不齊,該怎么選擇呢?
  隔離器位于二個系統通道之間,所以選擇隔離器首先要確定輸入輸出功能,同時要使隔離器輸入輸出模式(電壓型、電流型、環路供電型等)適應前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑絕緣強度﹑總線通訊功能等許多重要參數涉及產品性能,例如:噪音與精度有關、功耗熱量與可靠性有關,這些需要使用者慎選。總之,適用、可靠、產品性價比是選擇隔離器的主要原則。
8luboy8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8luboy8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-30 15:46
談信號隔離器的工作原理、功能及選型

發布時間: 2009-12-03  點擊: 223次


工作原理:
首先將變送器或儀表的信號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原信號,同時對隔離后信號的供電電源進行隔離處理。信號隔離器的主要類型有哪些?
1)隔離器:
工業生產中為增加儀表負載能力并保證連接同一信號的儀表之間互不干擾,提高電氣安全性能。需要將輸入的電壓、電流或頻率、電阻等信號進行采集、放大、運算、和進行抗干擾處理后,再輸出隔離的電流和電壓信號,安全的送給二次儀表或plc\dcs使用。
2)配電器:
工業現場一般需要采用兩線制傳輸方式,既要為變送器等一次儀表提供24V配電電源,同時又要對輸入的電流信號進行采集、放大、運算、和進行抗干擾處理后,再輸出隔離的電流和電壓信號,供后面的二次儀表或其它儀表使用。
3)安全柵:
一些特殊的工業現場(如燃氣公司和化工廠)不但需要兩線制傳輸,既提供配電電源又有信號隔離功能,同時還需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制電源功率、防止電源、信號及地之間的點火,限流、降壓雙重限制信號及電源回路,把進入危險場所的能量限制在安全定額范圍內。

信號隔離器安裝維護應注意哪些事項?
由于生產廠家不同,對隔離器的生產工藝、接線定義也不都相同,但使用場合基本相同,所以對產品的防護要求及維護基本相同。
1. 使用前應詳細閱讀說明書。
2. 作為信號隔離使用時,應將輸入端串入環路電路中,輸出端接取樣回路。
3. 作為隔離配電使用時,應將輸入端并入電源電路中,輸出端接變送器。
4. 若不正常工作應先檢查接線是否正確,注意電源有無及極性反正。

為什么有時PLC接收到的現場信號誤差大且穩定性差?
造成這種現象的原因很多,不同儀表信號參考點之間的電位差是重要因素。由于這個“差”造成儀表信號之間產生干擾電流,致使PLC誤差大且穩定性差。所以不同設備、儀表的信號有一個共同的參考點是最佳狀況。隔離器使輸入/輸出電氣上完全隔離,在PLC模擬接口板形成共同的參考點,達到理想狀況問題就解決了。

對4-20mA通道進行隔離,而機柜里沒有放置電源的空間了,怎么辦?
一種無源信號隔離器,它能實現4-20mA信號隔離且無需外接電源。PH1033就是此類產品。

現在市場有那么多品牌的隔離器,價格參差不齊,該怎么選擇呢?
DCS接收到的現場二線制壓力變送器信號不穩定,怎么解決?
二線制變送器在工業自動化領域中使用頻度較高,與其他工業現場設備相同,二線制變送器也存在受干擾及抗干擾的問題。依據DCS模擬板接口模式(電流型或環路供電型)選用功能不同的隔離配電器,原則上要求它既能給變送器提供隔離電源、保證每個變送器有一個獨立電源,又能將變送器信號隔離輸送到DCS。

PLC模擬板接口是二線回路供電方式的,而且需要對信號進行隔離,應該怎樣選用產品呢?
二線回路供電方式是一種常見模擬接口。與這個接口相適合的產品稱為二線制回路隔離系列產品。這種隔離變送器內部的隔離器件均采用變壓器方式,一方面傳遞了信號,另一方面也將供電端的電能傳送到輸入部份,使輸入部分的各種電路能正常工作。例PH2217等配電器產品。

有幾種常用二線制配電器?
常用的二線制隔離配電器有兩個系列品種可以選擇。兩個系列產品的共同點是均能通過外部供電電源經隔離后給兩線制變送器提供一個獨立的隔離電源;變送器配電取決于現場所配PLC、DCS模擬量輸 。
   北京平和創業科技發展有限公司
地址:北京市朝陽區北辰西路69號 峻峰華庭C座703室
電話:010 58773563
聯系人:盧剛  
手機:13693575783  
清清
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看清清的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-30 17:57
謝謝分享

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区水野朝阳| 精品国产自在现线久久| 成人资源在线观看| 99热精品69堂国产| 亚洲国产欧美在线人成| 99热最新| 91精品国产人成网站| 亚洲精品国产SUV| 亚州一区二区| 日朝欧美亚洲精品| 国产三级精品久久三级国专区| 深夜免费在线视频| 日韩理论片在线看免费观看| 精品国产乱码久久久久久软件| 国产高清小视频| 欧美四区| 天天做天天爱天天爽综合区| xxx老妇人60| 精品手机在线1卡二卡3卡四卡| 天堂va在线高清一区| 天堂激情网| 草久网| 9999视频| 亚洲国产99在线精品一区二区| 亚洲琪琪| 全肉一女n男np高h乳| 韩国甜性涩爱免费观看| 九九热在线免费观看| 日本高清无吗| 亚洲日日操| 性满足久久久久久久久| 国产成人一区二区三区| poren18日本老师hd| 成年极品漫画在线观看| 美女吃男生鸡鸡| 免费的强动漫人物| 四虎影院最新网址| 午夜福利试看120秒体验区 | 手机在线观看伦理片| 欧美靠逼视频| 日本一区二区三区国产|