一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-30 20:10
rs  d0 k0  d170  k20
請問plc接受數據的順序    是不是發送方   從低位到到高位依次發送到d170開使的20個數據   謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-30 20:46
是否“從低位到到高位”要看你是怎么理解的。
反正就是接收20個數據,例如反饋的是123456……,那么1存在D170,2存在D171……這樣。
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-01 07:07
是這樣 我做的是電子稱與三菱plc通訊  只要求接受到電子稱的數據  而電子稱的每一幀是20個ascii  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    我想知道的是通過這個指令  rs  d0 k0  d170  k20
plc接受到的數據順序是按順序  1   --  - -20   發送到  d170   - - -d179   還是翻過來的  謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-01 21:40
是順序的。你完全可以監控一下啊。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久jk制服 | 日本一区二区精品88 | 国产视频分类 | heyzo在线播放 | 亚洲免费视频播放 | 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 成人au免费视频影院 | 成人曼画| 精品久久久久久国产 | 久热人人综合人人九九精品视频 | 黑人破中国女人处 | 欧美日韩色图 | 色播导航 | 九九精品影院 | 精品麻豆国产 | 国产精品毛片无码 | 国产精品污双胞胎在线观看 | 国产欧美一区二区三区精品 | 小小水蜜桃视频高清在线播放 | 王雨纯羞羞 | 日本aaaa级| 亚洲高清在线视频 | 日韩欧一级毛片在线播无遮挡 | 99这里只有精品视频 | 超兴奋朋友的中文字幕下 | 国产精品污双胞胎在线观看 | 蜜桃视频在线观看官网 | 办公室大战秘书呻吟 | 91四虎国自产在线播放线 | 九九九九九九精品免费 | 欧美高清在线不卡免费观看 | 日本在线www | 色综合视频一区二区三区 | 美女污视频在线观看 | 花唇肿胀无法合拢双性 | 日本午夜色 | 秘书在办公室疯狂被hd | naruto tube18动漫| 国产精品久久99 | 美女私人影院 | 国产精品高清一区二区三区不卡 |