謝謝各位
我已經清楚了,現在國內有三種方式
1 雙線圈伺服變壓器 2 自耦變壓器 3 電子式伺服變壓器
價格 也是順序減低
電子式伺服變壓器使用電力電子元件將三相380轉換為三相220 眾所周知電力電子元件的過負荷過電壓的能力是有限的,因此我個人覺得最好不用,我見過電子式伺服變壓器損壞而造成伺服放大器放炮。
自耦變壓器從電壓等級上使用應該沒有甚么問題,但有一點 如果線圈斷路或零點封頭有問題可,將會出現380直接加到伺服放大器上的現象。
雙線圈伺服變壓器(一、二次最好有屏蔽的) 不回出現上述現象。而且二次側有一新的零點,對抗干擾有利。
供各位同仁參考