xiaoguang
級別: 探索解密
|
同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因? |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
干擾問題看看 |
|
---|---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
|
建議修改硬件配線,把伺服ON信號和啟動信號關聯,不要長期使驅動器對電機置ON,只是在運動的時候才ON,那樣會好一點,也可預防一定的干擾,你檢測一下驅動器里面的F0013看里面有沒有變化。 |
---|---|
|
xiaoguang
級別: 探索解密
|
硬件配線是三菱公司那邊做好的,沒法修改的,會不會是因為用單相220V伏的接線方法而引起的,以前用三相220V的電壓,不會出現這種問題,現在為了省事采用了單相,有時會出現這問題。F0013是什么意思啊? |
---|---|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
我這里也是,把編碼器的線做短一點就沒事了,檢查編碼器的線,地線也有關,有時候步進馬達也一直在轉,把地線拆掉就正常了。 |
---|---|
|