sxdo
級別: *
|
LD PLFX0 ADD H10 H15 D0 ADD K10 H15 D1 ADD指令是用二進制進行加減的, 換成二進制:H10=1010 H15=1111 K10=1010 H15=1111 怎么第加出來D0和D1結果不相同?原因在哪? [ 此帖被sxdo在2010-10-27 15:51重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
H15 二進制為 0001 0101 H10 二進制為 0001 0000 K10 二進制為 0000 1010 怎么會一樣呢????????? 基本功不扎實啊。 |
---|---|
|
sxdo
級別: *
|
H15 二進制為 0001 0101 這種表示是BCD碼。 H10 二進制為 0001 0000 這種表示是BCD碼。 K10 二進制為 0000 1010 這是二進制BIN碼 難道十六進制轉成二進制用BCD碼表? |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
要是一樣就是PLC壞掉了,建議樓主換個PLC,十六進制與十進制樓主不會區別? 十六進制 十進制 1 1 2 2 9 9 A 10 B 11 10 16 11 17 15 21 這樣樓主就清楚點了吧,二進制、八進制樓主找個計算器自己轉換吧。 [ 此帖被shaolinsi在2010-10-26 22:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
陳運華
級別: 探索解密
|
你們就忽悠人家吧,H10表示的才是十六進制A,H15表示十六進制F,K10表示的才是BCD碼0001.0000 |
---|---|
|
wfb610
級別: 工控俠客
|
圖片:
樓上的請看上圖,FX編程手冊上的 |
---|---|
|