電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
多謝各位回復,我還是叫同事用50平方,因為出口印度,擔心出問題,而且那邊天氣又熱,保險點,液壓泵基本上開20小時,多謝 |
---|---|
|
六月荷
蚯蚓
級別: 略有小成
|
75千瓦電機星三角啟動用的六根線,單芯25平方完全可以。當時也是考慮節省,我們多臺電機一直是這樣用者。 |
---|---|
|
baihongxi
級別: *
|
75KW電機必須用星角降壓啟動主電源線用35平方銅線線控制柜去電機的線用6根16平方的銅線。主線不要小于35平方因為夏天氣溫較高在加上線自身的溫度宜引起火災 |
---|---|
|
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
|
16的線能帶75KW的電機?大哥我真佩服你,你在這故意害人的把。 我們這邊有臺空壓機電機75KW,變頻器控制。電流用鉗形表量出來125A左右,我放的是35的線,發熱有點厲害。建議75KW的電動機放50的線。為了安全不要在乎那點錢,安全第一 |
---|---|
|
yi710920
大家才是真的好
級別: 略有小成
|
6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線. |
|
---|---|---|
|
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
|
星接起動時,起動電流最大約是2.3倍額定電流,即126x2.3=290A,油泵電機起動到運行有4秒轉換時間足夠!50 mm2附和規定! |
---|---|
|