樓主  發表于: 2010-11-04 21:06
一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-04 21:18
35平方可以
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV線也沒問題  BVR的25平方帶風機的話也沒問題
陳中超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 470 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2010-02-18
最后登錄: 2024-11-01
查看陳中超的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-04 22:37
可以用35的
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降壓啟動,6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線(經驗值)
學無止境
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 498 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-02-11
查看斷刀的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-05 03:38
75KW電機星三角啟動,電機的6根線用35的(因為是6根分流作用),開關的進線需要50的。
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-05 08:07
用35平方毫米的比較合理
roberts
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2024-07-17
查看roberts的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-05 08:41
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-11-16
查看工控天地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-05 15:07
正規配線50
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-05 15:18
35的完全可以
jiuxiuchang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2015-08-18
查看jiuxiuchang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-05 17:17
35安全電流應該是200左右,足夠了。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-11-14
查看工控組態的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-05 19:24
控制柜到電機用6根16平方毫米的線都夠用了,進控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的線太大了!

主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕在线视频| 男男视频18免费网站| 免费看隐私美女| 啊好爽视频| 欧美一区二区三区精品| 欧美一区欧美二区| 九九99九九精彩| 无码天堂亚洲国产AV久久| 国产成人精品一区二区阿娇陈冠希| 亚洲精品第五页中文字幕| 国产一级毛片潘金莲的奶头| 四虎一影院区永久精品| 精品一区二区三区 不卡高清| 午夜精品久久久久久久99| 国产青青操| 免费大片a一级一级| 逼逼爱| 91精品手机国产露脸| 午夜电影三级还珠格格| bnb998八度免费影院丫意浓| 欧美一级二级片| 村上里沙40分钟在线观看| 91尤物在线| 天美麻豆| 国产亚洲欧美成人久久片| 高清在线看| 日本精工厂网址| fc2免费人成为视频| 欧美男同猛男 videos 同性| 亚洲国产成人在线视频| 国产精品久久现线拍久青草| 四虎2020紧急免费入口| 国产精品午夜剧场| 2021国产精品露脸在线| 欧美精品超清在线播放| 乖女的嫩奶水h文孕妇| 亚洲欧美日韩中文高清一| 成年男女免费视频观看性| 性欧美金发洋妞xxxxbbbb| 完整秽淫刺激长篇小说| 草莓视频看污|