hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-10 09:28
一臺小型設備,AC220接變頻,一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;接地和AC也DC分開也沒用,以前生產的幾十臺設備都不會產生,現在都不知道怎么解決了?
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 10:56
在關閉震動盤是否有抖動給接近開關
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 12:49
先關變頻器后關開關電源如何?
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-10 13:50
樓主的接近開關是檢測什么的?24VDC上的電源都接了什么東西?你說的 
引用
現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號
  是什么意思?
保持每天一點小進步足矣。。。
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-10 14:10
如果是外圍沒有問題的話,不防買幾米單芯線,繞三個線圈接進去試試,看有沒有效果
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-10 14:34
是不是停止的時候震動幅度太大把接近開關的線擠短路了
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-10 17:23
謝謝各位,關閉振動盤的時候,接近開關就給PLC一個信號,導致機器誤動作,最后發現供應商給的接近開關都是滬工的,但是不是一個廠家的,可能這個廠家的接近開關抗干擾能力差。出去了好幾臺機器了,還得想辦法解決。

4樓的意思是串個小電感在接近開關的輸出上?
ltyzyx
破電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 338 點
下載積分: 757 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2024-05-16
查看ltyzyx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-10 18:19
看不明白
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-10 18:59
一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;

從你描述的現象可以看出不是傳感器的問題,而是那個開關電源的問題,每次振動盤關電后振動盤本身有線圈,所以會產生一個反感應電動勢力給15W的開關電源,這個開關電源抗能力也太差了吧,里面的晶閘居然也快速的動作了一下,導致24V輸出也中斷了30ms,所以你就看見了傳感器的燈也中斷了30ms,所以你找個開關電源可以就好了,要不開關電源前面加個隔離T,這下行了吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    hardy_6817
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hardy_6817的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-11-11 09:57
    不接變頻或接近開關不裝機器上,只接線都還是一樣;加旁路電阻也沒用,看來只有換掉接近開關(用omron的不會出現誤動作),或加隔離T試試了,臺灣明偉開關電源應該沒問題吧?
    yangjunhua
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yangjunhua的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-11-11 10:56
    程序里面加個多少毫秒的延時好了,
    zhujingyu69
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 924 個
    工控威望: 821 點
    下載積分: 48673 分
    在線時間: 1284(小時)
    注冊時間: 2008-06-12
    最后登錄: 2025-01-11
    查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-11-12 11:03
    將接近開關換成帶常閉點的,用它的常閉點試試看。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 万域之王动漫在线观看全集免费播放 | 欧美影院一区二区三区 | 女人爽到喷水的视频免费 | 俺去俺去啦最新官网在线 | 久久综久久美利坚合众国 | 婚色阿花在线全文免费笔 | 国产自拍影院 | 亚洲福利一区二区 | 亚洲天堂2015 | 32pao强力打造免费高速高清 | 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 亚洲另类激情 | 欧美日韩国产精品自在自线 | 催奶师小说| 国内精品中文字幕 | 免费视频网 | 国内自拍第1页 | 果冻传媒在线免费观看 | 成年人视频在线免费看 | 亚洲国产无线码在线观看 | 跪趴好紧h | 99精品久久精品一区二区 | 欧美一卡2卡三卡4卡5卡免费观看 | 91制片厂制作果冻传媒2021 | 日本xxx在线观看免费播放 | 日本在线不卡免 | 日本在线视频网 | 无人影院在线播放视频 | 久久精品热只有精品 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 黑帮大佬与我的365天2标清中文 | 华人在线视频 | 日日操日日舔 | 日本一区二区三区四区无限 | 嗯好爽视频 | 国产成人夜色影视视频 | 久久九九久精品国产尤物 | 日本又黄又裸一级大黄裸片 | 亚洲精品国产一区二区三区在 | 校草让我脱了内裤给全班看 | hd在线观看免费高清视频 |