一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-11 10:23
圖片:
圖片:
我選的電機是400W,380V的,那這個接觸器應該選什么型號的,還有,圖里3級接觸器電流,4級接觸器這些是什么概念
還有,交流線圈直流線圈是說,假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?
歡迎大蝦解答,小蝦討論
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 10:47
DC24V驅動
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 11:05
是Dc24V驅動這個意思,按一個千瓦2個安培來算的話,這個電流是0.8A
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-11 11:20
LC1D09BD
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,然后就選數值最近的一個,你是這個意思不?
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-11 11:30
這個是控制線圈的電壓,跟電機無關
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-11 12:23
LC1------TeSys系列單個接觸器
D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
好像最小的有06的
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-01-24
查看wei0212007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-11 12:28
引用
引用第5樓nhw120于2010-11-11 12:23發表的  :
LC1------TeSys系列單個接觸器
D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
好像最小的有06的

五樓正解
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-11 12:57
選擇交/直流接觸器的依據是:
1)根據驅動負載的大小選擇主觸點容量。
2)根據控制電壓的等級選擇線圈電壓。
3)根據控制的方式選擇輔助觸點的數量。
400W;380V確認是三相還是單相。根據負載的極數多少選擇接觸器的極數及容量的大小。
假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?是的。這樣你需要一個交流24V電壓等級的電源。
是的可以這樣選擇。
電流是指主觸點的額定電流值,與你的驅動功率(線圈)幾乎沒有多大的關聯。當然隨著接觸器主觸點電流的增加,驅動功率會有所增加的。
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,那就選最接近0.8A的9A是不,然后確定型號為LC1-D09BD,是這樣的嗎,電流相差這么多,接觸器帶的起來嗎?
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 视频二区 素人 制服 国产 | 亚洲精品国产一区二区三区在 | 99国产成人精品2021 | 亚洲美洲国产日产 | 91亚洲一区二区在线观看不卡 | 無码一区中文字幕少妇熟女网站 | 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂 | 九九九精品视频 | 久久精品成人免费网站 | aaa一级毛片免费 | 天天久久影视色香综合网 | 好 舒服 好 粗 好硬 好爽 | 亚洲AV午夜精品麻豆AV | 欧美人xxxxxbbbb | 婷婷色在线 | h卡通第一页| 日本最大的黄色网站 | 成年男人永久免费看片 | 亚洲国产精品二区久久 | 免费标准高清看机机桶机机 | 91制片厂果冻星空传媒3xg | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 日日操综合 | 91香蕉视频导航 | tube8最近日本护士 | 新影音先锋男人色资源网 | 国产亚洲女人久久久久久 | 四虎1515hh.com| 香蕉动漫库 | 精品无人乱码一区二区三区 | 999精品视频这里只有精品 | 国产特级毛片aaaaaa | 国产综合视频 | poronovideos极度残酷 | 国产在线观看91精品一区 | 国产在线视频资源 | 91九色jiuse006 | 欧美大片一区二区三区 | 日韩精品中文字幕久久 | 亚洲精品无码不卡 | 亚洲男人的天堂成人 |