半年前,我參與幾個變頻器節能改造的項目,下位機是STEP-7 200 ,上位機是WINCC6.0做組態。程序很簡單,就啟停,調速,報警和歷史曲線。
CPU:216-2AD23-0XB8 通信模塊:6GK7 243-1EXOO-OXEO 模擬量輸入:231-OHC22-OXAB 模擬量輸出:232-OHB22-OXAB 像這樣的,我做了4套,都存在兩個問題。
1.調試的時候運行很正常的,但是操作工反應一個月有2-4次會卡死,通信段了,重啟程序VINCC,又恢復正常了。這是怎么回事?
2.在正常運行的時候,如果我退出WINCC程序,所有的電機頻率會自動變?,這是怎么回事?用STEP-7 300的就不會出現這種問題。
謝謝!