本人在一本教材上見一用譯碼指令編寫的單按鈕控制5臺電機啟停的程序(最多可控制7臺),可是上機運行之后,發現按鈕按的次數與實際電機的位號對應不起來,仔細檢查程序,程序并無錯誤,再查發現原來是程序的順序有問題,調整程序的順序后運行很好,按鈕按的次數與相應的電機運行,再按一次則運行的電機停止。所以提醒各位初學者在編程時,要注意編程的順序,有時程序并無問題,只要稍微改變一下順序便能達到我們希望的控制要求。
單按鈕控制多電機的啟停.rar (11 K) 下载次数:105 把程序中的 DECOP M10 M0 K3 移到 INCP K1M8 之后即可