人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
用電設備基本上是感性負載 當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
可以,補償了無功部分的電流,電壓會升高的 |
|
---|---|---|
|
scxclzyzb
級別: 家園常客
|
不知樓主的變壓器容量是多大,還有就是電機等的總負載是多大,電源的配線線徑是多大?并聯電容只是提高功率因素,將電流是相位提前一點,不能補償線徑。 |
---|---|
|
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
|
在電機側安裝就地補償電容,提高功率因素可以降低無功電流,減少線損, |
---|---|
|
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
變壓器容量大約為100KVA ,是農村用電,不是獨立變壓器,從變壓器到負載約400米左右,線徑為35mm的鋁線,負載總電流也就是在100A左右。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
在不考慮變壓器容量為前提下。你處的架空線是小了,依靠無功補償是不能解決電壓低的問題。必須按容量選擇導線截面。 |
---|---|
|