大家好,最近我遇到一個棘手的問題,請高手幫忙
我公司有一臺設備,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模塊,兩個三菱伺服放大器,OMRON觸摸屏,控制有XY兩根軸.
X軸絲桿損壞,更換一根新的,由于螺母副方向與原配的不同,導致必須修改XY軸各定位點的坐標,我通過QP軟件上載定位模塊中的參數和定位數據表后對定位數據進行X方向的坐標修整,然后下載,并且提示OVERWRITE ROM成功后,關機重啟,通過觸摸屏示教手動逐步執行,軌跡如愿成功,可是當轉入自動運行后,軌跡仍然是按原坐標運行,請問高手,我該如何修正?
另外我從觸摸屏用CX-DESIGNER上載程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不開,提示項目中包含三菱主機,請改為三菱模式,請問我怎么才能打開該程序?
謝謝.