王小波
WANG1978
級別: 略有小成
|
我廠有兩臺6300廣柴500KW發電機,現在電力不夠用,想把自已發的電并上市電網上一起用,該怎么搞?多謝。 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
裝上同步表,當發電機的相位與市電相位很接近時即可合閘并往發電。 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
具體操作方法,首先將發電機電壓提升至市電電壓,當發電機與市電同步時即可合閘,合閘后調整發電機有功與無功。 |
|
---|---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
|
最好還是分開兩部分供電,目前還沒這個技術并網供電。兩臺變壓器都沒辦法并網供電!除非購買專用設備! |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
發電機并網可以做補償無功功率用,并不是2樓說的那么簡單,做好讓電力公司做,自己做也要電力公司批準的。 |
|
---|---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
|
4樓說的對,要并網發電要電力公司批準,還要買個并網屏 |
|
---|---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
|
我想不是往市電上并網吧,如果真是這樣,你為國家做出了巨大貢獻了,國家會感謝你的! 應是退出市電,兩臺發電機并網后供公司用電吧,我公司八臺發電機并網的呀,卡特,三菱,勞斯萊斯,還有康明斯的每個品牌兩臺 |
---|---|
|
liuxianhua