一、假如我有10只發熱管,在三相電路中,每相所連接的發熱管數量肯定是不一樣的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法時會怎么樣?三角形接法時會怎么樣?
二、假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?
三、三相電壓不平衡會怎么樣?
四、三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 13:43
1:如果接成星形且中心點接零就沒有問題。如果中心點不接零會產生在負載上的電壓不均衡。接三角形是沒有問題的。這個三相不均衡是正常的。
2:產生三相電流不平衡。但是在你的特定負載上是沒有關系了,如果是電機問題就大。
3:會造成三相電流的不平衡。
4:電壓不平衡會影響設備正常運行。電流不平衡取決與負載情況而言,如果偏差大了回影響設備使用壽命。
以上論點取決于三相負載。

主站蜘蛛池模板: 午夜伦理yy44008影院| 国产高清视频免费最新在线 | 亚色九九九全国免费视频| 国产精品成人va在线观看| 日韩精品在线一区二区| chinaspanking调教| 无敌在线视频观看免费| 国产精品亚洲午夜不卡| 色综合色狠狠天天综合色| 国内精品一区视频在线播放| 亚洲国产成人资源在线桃色| 国产午夜亚洲精品| chinaese中国女人厕所小便| 日本手机在线| 精品国产无限资源免费观看| 亚洲视频一| 国色天香社区在线视频免费观看| 欧美折磨另类系列sm| 国内精品一区二区在线观看| 欧美丝袜videohd| 美国美女hd18| 1024人成网站色| 蜜桃免费| 91碰碰| 亚洲国产成人精品激情| 色琪琪久久se色| 国产精品久久久久无毒| 天堂在线看| 欧美高清国产| 高清色黄毛片一级毛片| 色久天| 忘忧草研究院一二三| 黑人biglackon10十| 日本96在线精品视频免费观看| 狠狠色成人综合网图片区| 精品国产91高清在线观看| 忘忧草秋观看未满十八| 亚洲第6页| 狠狠香蕉| 99午夜高清在线视频在观看| 精品一区二区三区 不卡高清|