一、假如我有10只發熱管,在三相電路中,每相所連接的發熱管數量肯定是不一樣的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法時會怎么樣?三角形接法時會怎么樣?
二、假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?
三、三相電壓不平衡會怎么樣?
四、三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?
謝謝!
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 11:51
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-09 12:05
引用
引用第1樓一笑而過于2010-12-09 11:51發表的  :
大不了就是負載不平衡而已,沒什么大事,司空見慣的。

回答的不負責任,不如不回答
向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-09 12:16
干擾!另外就像人挑擔子一樣!失去平衡更難挑擔…
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-09 12:19
引用
引用第2樓yefengchen于2010-12-09 12:05發表的  :

回答的不負責任,不如不回答

負載不平衡很正常的啊,老大!只能盡量求平衡而已。平衡是相對的,不平衡是絕對的!再說負載又不大。依你說樓主要怎么搞才能平衡呢,我看是不可能的!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-09 13:19
我說的都是假如,我想知道的是會出現什么情況,還有為什么
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2557 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-26
查看5921338的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-09 14:13
會出現電流不平衡,沒有任何影響。
自學
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-09 19:17
假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?

        C相的電流小點.

三相電壓不平衡會怎么樣?   如果你的電源變壓器不超載,三相電壓不會不平衡




三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?

在變壓器超載,負載嚴重不平衡的情況下,三相電壓不平衡

只要負載不平衡,電流就不平衡
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-09 19:22
這種問題本是不想回答的,不過還是說兩句。
這種不平衡的用法,如果發熱管是380V的,要用角接,電流雖不平衡,使用上一點問題都沒有。如果發熱管是220V的,一定要用星接,并且一定要加裝中線(零線),否則發熱管壽命會大大縮短。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(蕭風) 熱心助人
  • [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-09 19:25
    如果一定要用十條發熱管那就給發熱管的公共端接條零線來保證電壓平衡就行了,樓主還是多看一下《電工基礎》吧,
      

       知識要用時,才知理論懂得少
    北方
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 6196 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2010-06-22
    最后登錄: 2023-03-11
    查看北方的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-09 19:31
    同意9樓的,零線要加粗。
    zzf125
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-10-16
    最后登錄: 2014-10-21
    查看zzf125的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-09 20:40
    最明顯是電流不平衡,接法的話,9樓說得對
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: chinese军人@gay| 91制片在线观看| 爱草影院| fulao在线观看的| 日本中文字幕在线精品 | www久久精品| 日本xxxx69hd| 先锋资源久久| 国产精品视频久久久| 久久伊人影视| 亚洲+欧美+国产+综合| 久久亚洲免费视频| chinesespanking网站| 美女被草漫画| 亚洲无线一二三区2021| 成人精品视频 成人影院| 369看片网| 欧美腐剧mm在线观看| 无码人妻精品一区二区蜜桃在线看| 国产精品视频播放| 99热国产在线观看| 免费视频 久久久| 欧美vpswindows| 国产精品久久久天天影视香蕉| 岛国最新资源网站| 色吊丝每日永久访问网站| 人皮高跟鞋在线观看| 国产v在线在线观看羞羞答答| 荡女人人爱全文免费阅读| 亚洲 欧美 成人| 男同gay玩奴男同玩奴| 欧美x×x| 国内交换一区二区三区| 99精品在线免费观看| 十大网站免费货源| 亚洲国产在线午夜视频无| 日韩去日本高清在线| ts视频在线观看| avtt天堂网手机版亚洲| 精品亚洲国产一区二区| 天天欲色成人综合网站|