yaoxiang
級別: 家園?
|
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了,F在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。 現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。 |
---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
|
汗吶, 你老板夠狠,變壓器可比時間繼電器貴啊 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
DC24V電源接入AC24V時間繼電器你看能不能正常工作~~! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
這位朋友說的對,AC24V的時間繼電器內部電路也是先經過全波整流、濾波,應該能正常工作。我曾經把直流220V直接接入AC220V開關電源,正極接開關電源L端,負極接N端,工作正常,哈哈。如果繼電器不能工作把正、負極對調一下應該OK!這樣用法估計問題不大! |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
AC是50Hz的, 那么DC是“0”Hz的“交流”~! 也適當的提高電壓~~! |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
非常正確,我當時在先經過整流,又加了一個大電容濾波,電壓自然升高,當然不止是為了濾波,也是為了在電源突然斷電后讓設備完成一些特定的動作! |
---|---|
|
xxj040202
級別: 探索解密
|
用直流電也行,可能不太穩定,AC--AC有類似手機充電器式樣的,體積上比變壓器小點,你可以搜搜 |
---|---|
|