lbdjht
級別: *
![]() |
我現在正做一個工程,有4臺水泵互為備用,水泵在啟動前選定工作泵和備用泵,工作泵和備用泵定期(比如30天)自動切換,這樣的問題PLC如何處理?最好能有一個邏輯框圖。我使用的是s7-cpu315-2pn/dp Wincc上位監控。 [ 此帖被lbdjht在2011-01-14 21:28重新編輯 ] |
---|---|
|
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
![]() |
很簡單的程序,我?guī)蛶湍惆桑呛牵!!!!?锤郊?nbsp; , 《三臺電機定期自動切換和故障時自動切換程序》,。。 用T0設定1小時,轉換成24小時為一天。在與你設定的30天比較,30天一到MW32就右移動一位 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |