1、 變量設定中最大(小)值及最大(小)原始值的意義?
最大(小)值是變量在現實中表達的工程值(如:溫度、壓力等)的大小,而最大(小)原始值是采集設備中[寄存器]數字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般對于板卡設備此值為物理量經AD轉換之后的值,如12BitAD此值范圍0~4096、16BitAD為0~65535,對于PLC、智能儀表、變頻器,其本身已將物理值轉換為工程值所以此時最大(小)值與最大(小)原始值在設置時是一致的.
2.組態完成后發現工程特別大,怎樣把工程文件變小?
可以刪除*.AL2(報警信息文件),*.REC(歷史記錄文件),*.111文件(*.pic文件的備份文件)的文件。
3:在定義變量的基本屬性時狀態欄中的保存數值、保存參數是什么意思?
保存參數:在系統運行時,修改變量的域的值(可讀可寫型), 系統自動保存這些參數值,系統退出后,其參數值不會發生變化。當系統再啟動時,變量的域的參數值為上次系統運行時最后一次的設置值。無需用戶再去重新定義 。
保存數值:系統運行時,當變量的值發生變化后,系統自動保存該值。當系統退出后再次運行時,變量的初始值為上次系統運行過程中變量值最后一次變化的值。
4:如何不進入系統桌面環境而直接運行組態王工程如何實現(Win98系統)?
編輯Win98系統下的System.ini文件,將shell=explorer.exe改為:
path=c:\ProgramFiles\Kingview\
shell=Touchvew.exe 即可
5:組態王里畫面屬性中覆蓋式與替換式有何區別?
覆蓋式畫面出現時,它重疊在當前畫面之上,其他打開的畫面還在運行,關閉后被覆蓋的畫面又可見。替換式畫面出現時,所有與之相交的畫面自動從屏幕和內存中刪除,不再運行。
6:如何利用多個攝像頭在組態王上顯示多幅畫面?
用戶需要增加硬件設備:矩陣轉換器和畫面分割器。視頻采集后通過矩陣轉換和畫面分割再送進組態王中,例如需要顯示16個畫面,可選擇16畫面分割器。
7:如何將gif動畫用在組態王畫面中?
在組態王畫面中的工具箱內選折<畫點位圖 designtimesp=451>這一項并用鼠標在畫面中畫出一個點位圖塊,然后點擊鼠標右鍵,在其下拉式菜單中選折〈從文件加載〉,選擇所需的gif動畫文件。
8:如何用組態王在啟動一個應用程序時打開任意路徑下的一個文件?
一在組態王中定義一個內存字符串型變量,在StartApp函數調運之前,賦給該變量值,為:應用程序路徑+一個或 兩個空格+文件路徑、文件名 、文件擴展名。接下來用StartApp函數,其參數為該變量名稱。如用WordPad啟動時打開一個.alg文件:定義“ 文件”問內存字符串型變量,命令語言為:文件="C:\Progra~1\Access~1\word.exe "+"C:\Progra~1\Kingview\Example\Kingdem~3\"+文件名; startapp(文件);/*文件名可以任意給定,如用列表框選擇的結果等。[文件名為8.3格式]
9:事件命令語言和程序命令語言內容的長度是否能夠加長?
組態王命令語言的長度為20k,無法加長,但可以將一個命令語言分為幾個事件命令語言
10:為什么有些打印機在打印實時報警時打出的為亂碼?
為保證實時報警打印的實時性,組態王將實時報警信息直接送到打印端口(如LPT1)輸出打印,而不是調用WINDOWS系統的打印,因為在打印時要求有字庫的支持,而直接送端口打印沒有調用任何系統的東西,所以就要求打印機提供這些字庫。如果沒有字庫,則打印出來的東西肯定為亂碼。現在市場上的打印機除了部分針式打印機(如EPSON LQ1600K系列、LQ1900等)具有硬字庫外,其余的打印機,所以打印出來的實時報警很容易出現亂碼。
11:為什么有些網絡在報警窗中不出現登錄和注銷事件?
登錄和注銷事件在組態王中是作為報警事件顯示在報警窗中,這就要求作為登錄服務器的機器必須有自己的報警服務器,因此建議用戶將作為登錄服務器的機器同時做為IO服務器,并選定一個報警服務器作為這臺機器的報警服務器。
12:如何查詢歷史報警?
(1打開組態王工程瀏覽器下的"報警配置"項,在其對話框的〈文件保存〉欄里輸入報警信息存放的天數,并單擊報警記錄格式,其彈出的對話框里可以進行顯示報警信息時間的設置。變量的報警信息是以*.al2文件的格式存放在指定的工程路徑下面。
2、組態王工程瀏覽器下的"報警配置"項中選擇將報警信息存入數據庫,如需在組態王中查詢可利用sql函數進行查詢.
13:如何計算變化率報警?
模擬量的值在固定時間內的變化超過一定量時產生的報警,即變量變化太快時產生的報警。當模擬量的值發生變化時,就計算變化率以決定是否報警。變化率的時間單位有三種:秒、分和時。變化率報警利用如下公式計算:((變量的當前值 - 變量上一次的值)*100)* 單位對應的值/((這一次產生值的時間-上一次產生值的時間)* (最大值 - 最小值)(注:如果是秒,為1;如果是分,為60,如果是時,為3600)) 取其整數部分的絕對值做為結果,若計算結果大于定義的變化率的值,則出現報警
14:如何利用KVDBGrid控件根據日期條件查詢歷史報警?
將數據庫中表Alarm中的字段AlarmDate字段類型改為“日期型”,利用KVDBGrid進行條件查詢,日期變量為:DateString,字符串類型
歷史報警查詢.Where="AlarmDate={d '"+\\本站點\DateString+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
15:如何利用KVDBGrid控件根據報警變量進行相似查詢歷史報警?
歷史報警查詢.Where="VarName like+'%"+\\本站點\報警變量+"%'";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
16:如何利用KVDBGrid控件根據日期范圍查詢一段日期的歷史報警?
歷史報警查詢.Where="AlarmDate >={d'"+\\本站點\HTDate+"'} and AlarmDate <={d'"+\\本站點\HTDate1+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
17:如何利用KVDBGrid控件根據日期范圍查詢一段日期的歷史報警?
歷史報警查詢.Where="AlarmDate >={d'"+\\本站點\HTDate+"'} and AlarmDate <={d'"+\\本站點\HTDate1+"'}";
歷史報警查詢.FetchData();
歷史報警查詢.FetchEnd();
18:如何清除組態王6.0報表單元格中的內容?
組態王報表沒有提供清除報表內容函數,但提供了設置報表單元格內容的函數,包括設置一個或多個單元格的字符或數據,可以使用這些函數(ReportSetCellString)來清除報表單元格的內容,如設為空字符。這種方式比較靈活,而無須組態王在提供單元格清除函數。
19:如何利用組態王報表來實現數據統計?
組態王的報表數據統計功能目前有一定的局限性,但利用組態王的其它功能與報表功能一起可以實現數據統計。
(1設計一個源報表,該報表中存儲各種用于數據統計分析的源數據,可以在系統運行時,將源數據添到報表中, 需要統計分析時,可以取出數據進行統計分析。然后將結果添加到統計結果報表中。
2、通過數據庫與報表結合的方式。將所需的數據通過組態王的SQL功能記錄到數據庫中,當需要統計分析時,可以通過條件查詢,將查詢到的數據添加到源報表中,然后通過對源報表的計算將統計結果輸出到正式報表中
20:在使用EXCEL制作的報表Kintable查詢歷史數據注意的問題?
(1在Kintable的VBA編輯器中Auto_Open子程序中修改初始化歷史數據庫的函數的參數:修改歷史庫路徑和工程
2、如果使用的是EXCEL5以上的版本,請在查詢歷史數據前,先執行初始化歷史庫函數。在Kintable中VBA中的子程序ButtonOk_Click函數定義變量部分之后,直接調用Auto_Open子程序:Call Auto_Open。解決初始化歷史庫失敗或找不到變量等問題。