yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
[quote]引用第5樓sjm213于2013-04-09 12:53發表的 : fx3u可以對位變址,程序比較簡單,循環控制即可: [attachment=104109] FX2N就要用移位,間接獲得自動位, M0仍為1min計時,M10~M29為自動狀態標識,M100~M119為對應的風扇輸出,其他為緩存位 : ....版主牛逼,3U的用的這麼順流 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
謝謝,學習了,正在使用西門子的看看如何做,西門子的間接尋址比較麻煩,你的程序對我有很大啟發!!! |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
謝謝你的幫助,程序我已經下來了,不過電腦沒裝三菱的軟件,回去好好研究 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
|
下一臺的觸發信號,串聯2,3,4,5等的自動手動狀態,如果2是自動,那么啟動2,如果2不是自動,判斷3是不是自動或手動,以啟動3 |
|
---|---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
|
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。 |
|
---|---|---|
|
日后再說
級別: 探索解密
|
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教 [ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ] |
---|---|
|