a475100193
級別: 略有小成
|
要求伺服電機以5個段速走完。在整個過程中,每個段速都有對應的路程,中間不能停頓。 例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。 這個怎么實現?用伺服內置多段位置控制,段與段之間會停頓, 用匯川的伺服與PLC |
---|---|
|
a475100193
級別: 略有小成
|
會啊,直接設伺服內 的內置多段位置控制,但伺服每走完一段就停頓一下。間隔時間與加減速時間都設成0了,還會這樣 |
---|---|
|
a475100193
級別: 略有小成
|
會啊,直接設伺服內 的內置多段位置控制,但伺服每走完一段就停頓一下。間隔時間與加減速時間都設成0了,還會這樣 PLC發完一段脈沖后伺服走完,走完后PLC再發第二段脈沖,這一段與二段之間難道不會停頓嗎?伺服走一段脈沖從加速到減速走完,走完不是會停頓一下。 [ 此帖被a475100193在2014-07-19 23:42重新編輯 ] |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
這個容易呀!直接用定位指令做呀!按你說的完全可以的!你傳距離給它的同時把速度也傳給它 |
|
---|---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
說得很對! |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
直接設伺服內 的內置多段位置控制 匯川伺服is620有非標,功能非常容易實現 目前 8段相對定位或絕對定位 8段速度、加減速時間、到位等待時間都可以自由定義 每段之間過零 或 不為零也可設定,運行中暫停或退出也可 伺服本身還可送出當前正在運行的段號,定位完成信號等 是直接用戶,剛剛用過該功能 用通訊 可以實現任意段數控制 [ 此帖被yerong在2014-07-21 20:42重新編輯 ] |
---|---|
|
a475100193
級別: 略有小成
|
我們用的是IS600P的,里面沒有段與段這間過零不過零的啊?段與段只有等待時間啊? 我把它設成0了,但走的時候還有停頓?為什么呢? |
---|---|
|