liaodaijiang
級別: *
|
硬件:FX3U-64MT一臺 MRJ3-40A伺服一套 伺服設定位置模式 控制方式:脈沖加方向 故障現象:電機正轉在輸出脈沖頻率為5000左右時脈沖不丟失,發多少就收多少;加大輸出脈沖頻率后脈沖就會丟失每次丟幾十個 電機反轉時輸出脈沖頻率不管大小脈沖多不會有丟失 現在換了幾個電機和驅動器都是一樣的問題,各位大佬們這個該怎么解決啊? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有的時候是受干擾導致。想辦法減少干擾,使用屏蔽線,加上濾波磁環。 另外正轉和反轉,其中一種不丟脈沖。另一種脈沖有多或少的時候,就要注意了。 因為使用是方向+脈沖。其中有一種情況的時候,方向信號會輸出。 很可能是方向信號干擾到了脈沖信號。屏蔽線效果不好,或者焊接插頭的時候,這二個腳有干擾。 |
|
---|---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
|
用MR Configurator2監控下指令脈沖和實際位置的曲線,先不帶負載監控,看是否會丟脈沖;然后再帶負載監控,適當調整電機剛性,看是否有效果。如果沒有,檢查下機械機構(如減速機什么的)。還是不行跟三樓說的,干擾問題,從新換根控制線試試,或加磁環! |
---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
|
走通訊嘛,FX3U-20SSC-H 兩軸的或者伺服加CC-LINK模塊,簡單定位都夠用了。如果你軸多的話,可以選Q或者L系列PLC,不選高性能的 ,成本也不高 。 |
---|---|
|