菜鳥學習者@
級別: 探索解密
|
本人在FX1N中使用ZRN回原點后,接著使用DDRVA K20000 K4000 YO Y3無論K20000正負,伺服電機(松下A5)都往同一個方向運動,不解,請大神賜教 |
---|---|
|
xwk0711
級別: 略有小成
|
這個問題不難,還是你自己解決更好 樓主留言:你這種人是會呢還是不會呢,理你吧,把你當人看了,不理你吧,說話又那么氣人! |
---|---|
|
娃娃魚
級別: 探索解密
|
沒有方向信號,檢查Y3是否存在雙線圈,沒有的話再檢查外部的控制方向線是否接通 樓主留言:下載程序前,每個程序員都會點“程序檢查”,這個可以排除 |
---|---|
|
1402775365
級別: 探索解密
|
圖片:
1-DZRN只能輸出脈沖,2-DDRVA如果移動量為正可以輸出脈沖加方向,如果1和2沒有問題,就設置伺服參數,伺服參數設置為脈沖加方向,圖片這里參數設置為3就可以了 樓主留言:你想的我也早就想過了,用的還是和手冊一樣的負邏輯都不行,因為FX1N原點搜索沒有DOG功能,我就用plsy向一個方向走,再用zrn回歸,其次用drva就不好使了,不知大神有啥好方法回歸原點 |
---|---|
|
叫我某某
級別: 略有小成
|
不知道樓主解決問題了沒有,如果沒有,我這里幫樓主分析一下,ZRN這個指令是回原點指令,它是沒有方向的,所以如果ZRN運行時,你的方向信號有或者沒有將關系到伺服運動的正反,正常情況應該沒有。再者當ZRN指令執行完畢,查看一下方向信號是否已經取消 |
---|---|
|