設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。 想問問有啥好的解決辦法沒? 電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。 1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧? 2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。 3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧? |
---|---|
|
aw2801669
級別: 探索解密
|
電機三相對地電阻是多少?三相之間的電阻又是多少?你測電阻值是多少V的電壓?這些都要清楚還能確認。 |
---|---|
|
sss6491
級別: 略有小成
|
"電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。" 用萬用表是量不出來的,要用搖表才行! |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
建議用擺計式萬用表量一下,數字表內阻太小,再者,電機絕緣是用萬用表量不出來的,用搖表吧!絕緣阻值在0。5M歐以上就沒問題,如果是變頻器驅動,要拆線了測!如果是變頻驅動,所測對地電壓不是很高,還是單獨接地吧,使用公共接地,擔心影響其它設備! |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
|
測量一下零線和漏電點和你另拉設的地線的電壓值分別是多少,還有此設備的電源部分是幾線制系統?如果三相五線制,那么外殼不接地線是違反規定的。穩妥的辦法是接入地線且前端斷路器加設漏電保護裝置。 如果電源本來就是三相四線制,那么先看一下配電箱的零線是否和廠房或現場的接地等電位重復短接過,設備的外殼是否在現場和等電位網連接了?因為國家強條要求只要金屬外殼設備必須和地線或者等電位網連接,且還有電阻值的要求。其實如果三相匹配度較高的電機類設備,都可以直接用三相四線制的零線當地線使用且直接設備端和地線母排短接。 感應電壓確實能達到180V,如果想判斷是否感應電壓可和地串接一個燈泡,此時如果電壓迅速下降,那么基本可判斷是感應電。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|