用步進電機或伺服電機驅動點膠機沿X、Y方向移動,發多少個脈沖,移動相應的距離。
開環的控制是:測量發多少個脈沖,機器移動1個點。移動5個點,需要發多少個脈沖。這種方式會出現累計誤差,每移動1個來回,需要原點回歸,減少累計誤差。設備運行時間一長,因傳動機構的形變,會增大累計誤差。要重新編程加測量校正脈沖數。
半環閉的控制是:增加旋轉編碼器,通過編碼器輸出的脈沖,實際測量機器移動了多少距離。再與給定脈沖對應的距離比較,校正移動誤差。這種方式不能克服傳動皮帶或絲桿帶來的誤差。
環閉的控制是:增加光柵尺,測量測量機器移動了多少距離。這種方式這種方式可以克服傳動皮帶或絲桿帶來的誤差。
最好的效果是閉環控制,編程需要掌握的知識量多。不是一時半會兒就能搞定。