zhi_good
級別: 略有小成
|
請問大神們,有個控制系統要求如下: 主PLC的以太網端要連接FMS系統和西克紅外線通信傳感器的發射端 從PLC的以太網端連接西克紅外線通信傳感器的接收端 兩臺PLC需要傳送控制信號和數據,PLC與傳感器端各怎么設置?PLC之間需要參數怎么設置,要使用哪些指令等? 希望各位大神指導指導,謝謝 |
---|---|
|
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
|
建議買同型號自帶以太網口的PLC,如UDV和UDE系列,然后去看一下Q系列內置以太網通訊篇,一個設服務端,一個設客戶端! 祝你好運! |
|
---|---|---|
|
zhi_good
級別: 略有小成
|
謝謝,如果是加以太網模塊呢,或者主PLC用Q系列,從PLC用5u,3u,又怎么處理呢,因為客戶現場很多要改造的項目 [ 此帖被zhi_good在2018-03-10 16:19重新編輯 ] |
---|---|
|
zhi_good
級別: 略有小成
|
CPU型號 Q02U,還有Q能和FX走以太網嗎?客戶現場需要加個小電箱準備用FX |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
Q02本身沒有內置以太網口,需要添加以太網模塊,據我了解,以太網模塊比Q02CPU模塊還貴,和Q03差不多價錢。FX本身沒有以太網支持,如果硬要上,國產模塊FX圓頭轉以太網模塊也和FX的價格持平。走以太網方式,通訊距離也就100米左右還需要會使用套接字指令編程,一般人還真難搞得了套接字方式的通訊(至少本人研究了幾年才巧合下搞通--!)。為什么不使用便宜有好用,配置簡單靈活,傳輸距離遠的CCLINK呢,Q和FX都支持,價格便宜,布線相對容易 |
---|---|
|
zhi_good
級別: 略有小成
|
是條改造物料輸送線,有個移動小車,小車控制不允許走拖鏈,主控柜1個PLC,小車1個PLC,PLC通信之間用紅外線傳輸,紅外線傳感器用以太網,所以PLC程序里應該要寫通信程序 |
---|---|
|