sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2025-01-05
查看sl0301的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-07-12 22:04
11KW及以上的  建議星三角啟動
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-31
查看5921338的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-12 22:30
3210太小,一般3KW電機就要用3210
DZ108系列斷路器本身不好用還危險,換其他型號。
自學
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2592 個
    工控威望: 21433 點
    下載積分: 14394 分
    在線時間: 2754(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2025-01-12
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2018-07-13 08:28
    交流接觸器放大1-2個容量等級
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2837 個
    工控威望: 4466 點
    下載積分: 215821 分
    在線時間: 3191(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-01-12
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2018-07-13 08:59
    拋丸機11KW電機用變頻器或者的軟啟動器是不合適,因為此電機正常工作在超負荷狀態,就算是滿負荷運行用變頻器也極易報警,所以不建議用變頻器,還是將接觸器型號加大為好!
    以上是個人建議!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cunguang07) 真誠感謝!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    dwx123456
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 171 個
    工控威望: 300 點
    下載積分: 6577 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2016-03-07
    最后登錄: 2025-01-11
    查看dwx123456的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2018-07-13 10:18
    直接啟動的建議接觸器和斷路器加大1-2級
    814382100
    學無止境
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 568 個
    工控威望: 734 點
    下載積分: 1879 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2016-10-29
    最后登錄: 2025-01-12
    查看814382100的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2018-07-13 11:22
    我公司95KW的接降壓啟動用一年都沒壞
    工控大學徒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 13621 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2018-06-13
    最后登錄: 2019-05-18
    查看工控大學徒的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2018-07-13 11:37
    測量電機的三相電阻跟電流,看是不是平衡,接觸器跟空開加到50A,用手摸下電機外殼的溫度是否均勻,我曾遇到過拋丸機電機轉子斷條的,也是開不了多久燒接觸器觸點。
    學到老
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 613(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2025-01-10
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2018-07-13 16:30
    明顯接觸器和空開小了,11KW,一般最小用40A,不要用正泰和雜牌觸點電鍍不好。瞬間啟動觸點質量差!
    luelyzeng
    歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 356 個
    工控威望: 2101 點
    下載積分: 848 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2015-01-12
    最后登錄: 2024-11-20
    查看luelyzeng的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2018-07-14 08:33
    負載端這么大,接觸器承受負載這么小不匹配,
    好好賺錢
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1009 個
    工控威望: 2689 點
    下載積分: 22688 分
    在線時間: 277(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-01-11
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2018-07-14 08:39
    引用
    引用第11樓彭萬生于2018-07-12 21:05發表的  :
    3樓和6樓是行業人都該看明白了。老師也少有這么細致說。

    NIREN
    工控人加油
    qq317438652
    工控小學生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 4379 點
    下載積分: 1269 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-08-05
    查看qq317438652的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2018-07-14 09:42
    頻繁啟動的話  接觸器要放大幾個等級最好
    菜鳥的工控人生
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 奇米影视久久777中文字幕 | 国内精品久久久久久久久久久久 | 亚洲国产精品久久久久久 | 乌克兰一级毛片9一18 | 国色天香 社区视频 | 91大神在线观看精品一区 | 被老外操 | 九九国产在线 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 久久99国产精品二区不卡 | 天堂在线看 | 男男双性生子产乳高辣h | 91成人免费视频 | 亚洲高清国产拍精品动图 | 亚洲精品久久久久福利网站 | 亚洲图片综合网 | 亚洲网站在线看 | 99re这里只有精品视频 | 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 91久久线看在观草草青青 | 亚洲成人一区 | 和日本免费不卡在线v | 翁熄性放纵交换300章 | 国产精品嫩草影院一二三区 | 免费高清在线视频色yeye | 国产成人高清视频 | 国产成人成人一区二区 | 91九色最新地址 | 国产精品成 | 99久久er这里只有精品17 | 国产精品亚洲午夜不卡 | 91桃花视频| 美女用手扒开粉嫩的屁股 | 冰雪奇缘1完整版免费观看 变形金刚第一部 | 免费毛片在线观看 | www.亚洲视频.com | 美女胸又大又黄又www小说 | 国产一卡二卡四卡免费 | 大胆人gogo888体艺术在线 | 国产永久在线观看 | 天堂激情网|