樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-15 15:07
有過,你把PLC換了試一試呀,我遇到過PLC水貨發脈沖時會少脈沖個數,更換后好了
dongfengname
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 3633 點
下載積分: 78651 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2009-09-26
最后登錄: 2024-10-08
查看dongfengname的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-15 19:48
干擾脈沖
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-16 08:05
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1829 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 2246(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-10
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-16 08:33
引用
引用第3樓langui于2018-07-16 08:05發表的  :
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。

伺服收到的脈沖和PLC發出的脈沖數相同,這樣的情況還說是伺服有問題?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1829 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 2246(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-10
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-16 08:35
引用
引用樓主六度心寒于2018-07-15 13:46發表的 關于PLC和伺服的問題? :
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!

還在監控8140這種貨色,舊的嗎,plc有問題,或是程序有問題。
樓主留言:
應該是設定多少脈沖PLC就發多少脈沖,程序應該沒問題!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1829 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 2246(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-01-10
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-16 14:09
但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問

你看看上面回答我的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-16 17:26
樓主都說了驅動器接收值跟D8140是一樣的,明顯是D8140的數值不正常,要么程序有問題要么PLC有問題。如果PLC是行貨也全新,那基本是程序問題了
成功的路上需要幫助
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-17 08:12
首先D8140和伺服驅動器的脈沖接收量是一致的 基本可以確定是plc這邊出的問題 先排查程序 確定沒有問題就換PLC試試
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-17 09:56
從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
人生沒有如果只有后果

主站蜘蛛池模板: 深夜在线看 | 色就色欧美综合偷拍区a | 91aaa免费免费国产在线观看 | 成人性生交大片免费看软件 | 4hu影院在线观看 | 久久AV喷吹AV高潮欧美 | 18日本xxxxxxⅹxx96 | 成人影院在线观看视频 | 国产精品va在线观看手机版 | 欧美乱强| 国产日韩欧美综合在线 | 好看华人华人经典play | 亚洲sss综合天堂久久久 | 俄罗斯极品h在线 | 校花被扒开尿口折磨憋尿 | 欧美日韩国产在线人成dvd | а天堂中文最新版在线 | 好男人资源免费播放在线观看 | 国产精品原创永久在线观看 | 国产精品亚洲精品日韩已方 | 91porn最新网址 | 无码精品一区二区三区免费视频 | 99久久一区二区精品 | 日本花季传媒2020旧版安卓 | 日日免费视频 | 亚洲男gay同性同志 亚洲免费在线看 | 亚洲天天综合网 | 成人中文字幕在线高清 | 操闺蜜 | 996热精品视频在线观看 | 無码一区中文字幕少妇熟女H | 日本中文字幕高清 | ai换脸明星专区在线观看 | 国产成人青草视频 | 男人天堂久久 | 白丝校花掀起短裙呻吟小说 | 小黄鸭YELLOWDUCK7596 | 国产麻豆91网在线看 | yw在线观看成人免费 | 色综合97天天综合网 | 九九热这里只有精品2 |