引用引用第1樓東敏123于2018-08-01 14:33發表的 :沒問題啊,我懷疑是你按鈕問題,你 x0 后面加個上升沿試試
引用引用第3樓tangjitj于2018-08-01 15:07發表的 :應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的,用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋
引用引用第4樓東敏123于2018-08-01 15:18發表的 :鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題
引用引用第6樓liuaihua99于2018-08-02 14:33發表的 :兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果?我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號