最近調試遇到一個奇怪的問題,我的PLC CPU 是1515的,通過S120控制4個電機,S120控制器CU320-2Pn ,帶兩個雙軸書本型模塊。我的控制要求是4個電機同時動,或者3個電機,兩個電機同時動,現在出現了一種現象,就是兩個電機在同一個雙軸模塊上同時動就可以,如果兩個電機分別在兩個模塊上的時 候,前面一個動,后面一個就不能動。如果把電機定義成1,2,3,4順序,1,2電機為一組可以同時動,3,4號為一組可以同時動;當1,3為一組,2,4為一組時,前面一個電機可以動,后面一個電機就動不了。
我的問題是:
1.兩個電機在同一個雙軸模塊上時就可以同時動,兩個電機在兩個不同的雙軸模塊上時,就會出現前面一個電機動,后面一個不動的現象,可能是什么原因呢?
2.S120有源電源和1500通訊的報文是370,1500里面有那個指令可以使能電源,讓電源工作?
3.兩個軸上的電機要同時動,是否需要設置同步或者其他設置?
4.大家有多電機同步的例子不,參考學習下。
最后謝謝各位大神,中秋節快樂, 辛苦了。